설계/시공관련 질문

단열재접착제의 ETAG 및 DIN의 규격

G 심행진 1 1,650 2020.02.05 16:48

안녕하십니까?

저는 한국엘단트산업(주)의 개발실장입니다.

저의 회사는 금번 단열재접착제를 개발하고 있습니다.

그런데 우리나라에는 단열재접착제의 KS규격이 아직 제정되어 있지 않아 일본의  JIS규격을 열람하여 일본의 조건을 확인 할 수 있었습니다. 그러던중 누구의 소개로 귀 한국패시브건축협회의 사이트로 접속하여 본 바, 유럽의 ETAG 및 DIN의 단열재접착제의 관한 요약된 조건을 확인 할 수 있었습니다.

고맙습니다.

하오나 그 요약된 조건 중 의문사항이 있어 귀 협회에 요청하오니 바쁘신 가운데 확인하여 주시면

고맙겠습니다.

 

단열재접착제 부착강도에 있어서

 

(1) 접착제와 구조체 사이의 접착강도 --- 기건상태 : 0.25N/㎟ 이상

(2) 접착제와 단열재 사이의 접착강도 --- 기건상태 : 0.08N/㎟ 이상

 

(1)에 있어서 접착제와 구조체 사이의 접착강도는 최소한도 1.0N/㎟ 이상은 나와야 하는데

너무적게 표시되어 있는것이 아닌가 의문이되며, 실제는 단열재+접착제+구조체의 접착강도라면

이해가 됩니다. 일본 JIS규격도 0.2N/㎟ 입니다. 혹시 미쓰프린트가 아닌가 의문이 갑니다.

(2)에 있어서도 접착제와 단열재사이의 접착강도의 조건이 0.08N/㎟ 이상이라고 되어있는데

이 항목도 조건이 너무 낮아서 이해가 되지 않는다고 생각합니다.

 

이점 2개 조건을 다시 확인하여 주시기 바랍니다.

 

 

Comments

M 관리자 2020.02.05 17:15
그냥 시험규격이 달라서 생기는 결과일 뿐입니다. 두 가지 모두 옳게 옮겨 적은 결과입니다.
ETAG004 설명서를 다운 받아 보시면 되실 듯 싶습니다.

ps.
적어 주신 전화번호는 질답과 무관하고, 개인정보 보호를 위해 임의 삭제하였습니다.