안녕하세요
단층 벽외단열 천정옥상내단열인 근린1종 옥상 방수 관련 문의 드려요
직영으로 진행중이라 여러 가지를 찾아보다 앞 문의 사례중 옥상 몰탈 마감 문의가
저희 사례와 같아서 참고 하였는데
- 답변 내용-
옥상 바닥을 콘크리트로 노출로 마감을 위한 누름콘크리트 시공
현재 내단열로 설계가 되어 있고, 이미 골조 시공이 끝났다면 아래 순서대로 하셔요.
가. 모든 모서리를 둔각처리하세요.
- 몰탈 또는 실리콘 코킹을 아주 두껍게 사용할 수도 있습니다.
나. 그 모서리에 방수보강재를 시공하세요. (사진 참조)
다. 도막방수든 시트방수든 방수시공을 하세요.
라. 허용하는 최대한의 두께 (권장 50mm 이상)의 압출법단열재를 까세요.
마. 누름콘크리트층을 만드세요.
라고 답변을 주셔서 큰 도움 되었습니다.
그 중 저희 사례와 다른 것들이 있어 추가로 문의 드리게 되었습니다.
1. 어떤 업체는 골조 타설 기계미장 후 침투 방수제, 상도 투명 라이닝으로
시공을 말하던데 무리일까요?
누름콘크리트 하자를 보수하는 것 보다 도막방수를 보수하는 것이
더 유리해 보이기도 해서요
2. 아직 콘크리트 타설 전에 있습니다.
타설 전에 주신 답변 외에 해야하거나 챙겨야할 것들이 있을까요?
예로 들어 주신 글은.. 이미 내단열로 되어 있는 건물에다 불가피하게 누름콘크리트를 반드시 요구하고 있기에 그리 답변을 드렸을 뿐입니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
주신 링크 꼼꼼히 읽도록 하겠습니다~