안녕하세요.
2층 목조주택에 전열교환기를 설치하고자 합니다.
일반적으로는 환기용량 큰 제품 1대를 설치해 1, 2층 전체를 돌리거나, 각 층에 1대씩을 두는 것으로 알고 있습니다.
그런데 저희집은 1층에 큰 보가 있어 그 보를 뚫기 어렵다고 합니다. 그래서 배관이 수평으로 지나갈 경우 천장이 많이 낮아져야 한다네요.
이런 문제 때문에 배관을 수평으로 지나가게 할 수 없어서, 집을 좌/우 두 개의 구역으로 나누어 좌에 1대, 우에 1대를 두는 건 어떻겠냐고 합니다.
좌쪽에 있는 전열교환기가 수직배관을 타고 집의 좌측을, 우쪽에 있는 전열교환기가 우측을 담당하는 셈이지요.
이렇게 수직으로 설치하면 배관 길이도 짧아지고 집의 구조를 최소한으로 간섭해서 효율적일 거라는데..
과연 환기효율은 괜찮을지 모르겠습니다.
선생님들의 고견 부탁드립니다. 감사합니다.
1대가 나을지 2대가 나을지는 평면, 입면, 단면을 봐야 정확하게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
압손실을 고려하면 75mm 배관을 기준으로 15m 를 넘지않게끔 설계해야 배관의 압손실을 최소화하여 전력소비량을 줄일 수 있습니다. 그 길이를 넘을 경우 하나의 디퓨져에 배관을 2개로 보내거나 배관의 구경을 키워서 보내는 방법이 있습니다.
보 밑으로 메인배관을 보낼 경우 구경이 125mm 혹은 150mm인 메인배관을 두께 6cm짜리 플랫배관으로 대체해서 보내면 층고 확보에 유리합니다. 슬라브의 평활도 등을 고려하여 6~8cm라고 말씀드렸으니 참고 부탁드립니다.
저희 집은 1층 20평, 2층 18평에 다락까지 하면 40평이 조금 넘는 평수로, 평수로 치자면 기기 1대로도 충분하지만 배관 길이가 너무 길어지고 노출보를 뚫거나 천장 높이를 낮춰야 하는 문제 때문에 부득이 2대를 설치하게 될 듯합니다.
얼마 전 건축사무소에서 전열교환기 급기 배기 위치를 보내왔는데, 디퓨저가 없는 공간이 많아 보였습니다.
잡자재에 올라온 문의글들과 답변들을 정독하면서 제 나름으로 몇 가지 수정사항과 문의사항들을 정리해 보았는데, 과연 적합한지 선생님들께 다시 한번 고견 여쭙니다.
(수정사항)
현재 1층에는 방1에 급기 1 배기 1, 거실에 급기 1, 배기 1
(1층은 방1을 포함해 모두 오픈된 공간으로 사용 예정)
-> 방1에 배기 빼고, 드레스룸으로 쓰일 공간에 배기 추가,
거실에 배기 빼고 급기 추가, 주방에 배기 추가
2층은 침실1에 급기 1 배기 1, 침실2에 급기 1, 배기 2
-> 침실2 급기 배기 위치 조정(급기는 조금 더 창문 쪽으로, 배기는 문 쪽으로)
서가에 급기 추가
(문의사항)
1. 1, 2층 화장실에 배기 추가 안 해도 될지?
2. 2층 복도에 급기 배기 추가 안 해도 될지?
3. 분배기 위치가 적정한지?
4. 전열교환기를 화장실과 다용도실에 설치해도 단열배관이 필요한지?
+두서없는 글과 발그림 정말 죄송합니다..ㅠ
++바쁘신 와중에 답변 주셔서 감사드립니다.
올려주신 사진의 방식 보다는 각 침실에는 급기, 주방과 화장실, 다용도실, 현관에는 배기를 설치하는게 효율적입니다. 다만 제품별로 화장실에 배기를 설치 할 수 없는 제품이 있으니 확인해보셔야 할 것 같습니다.
화장실과 다용도실에 환기장치를 설치시 기기표면과 OA 배관에 결로가 생길 가능성이 매우 높습니다. 결로를 방지하기 위해서는 기기의 위치는 외부에서 출입가능한 기계실을 권장드립니다.
그리고 전열교환기는 비난방공간에 설치하는 것이 좋다는 것도 여기 글을 통해 알게 되었습니다만, 저희집 구조상 기계실이 따로 없어서 부득이 저렇게 설치되었습니다..ㅠㅠ 화장실과 다용도실을 최대한 춥고 건조하게 이용하면 결로가 그나마 덜 생길까요?
자꾸 질문드려 죄송합니다...
화장실에 배기를 설치하는 것은 제품에 따라 가능여부가 달라집니다. 소자가 물세척이 가능한 제품이어야 화장실에 배기를 설치할 수 있습니다. 펄프소재로 되어있는 국내 대부분의 제품은 화장실 배기설치가 불가능합니다.
사람이 쾌적하게 살고자 설치하는 환기장치인데 화장실과 다용도실을 춥고 건조하게 살면서까지 설치하는 것은 주객이 바뀐 듯 싶습니다.
저라면.....보이지 않는 집의 뒷쪽 편 외부에 판넬로 작게 전열교환기실을 하나 만들겠습니다. 건폐율에 여유가 있다면 설계변경을 해서 합법적으로 가능하실꺼에요.
이 모든 걸 결정하시기에 앞서 판형에 종이로된 전열교환기라면 영하의 날씨에 정상적으로 작동하지 않기 때문에 다용도실이나 화장실 천장에 설치하셔도 괜찮습니다.
혹시 LG 전열교환기는 보신 적이 있으실까요?
화장실은 샤워시 발생하는 다량의 습기로 인해 결로의 가능성이 더 높습니다.
자꾸 번거롭게 해드려 죄송합니다. 말씀대로라면 화장실에 배기를 추가하는 것은 불가능하겠네요.. 마지막으로 여쭤보자면 혹시 급기구 위치는 적절할까요? 거실과 복도, 서가 등에 더 추가하는 게 나을지 궁금합니다. 늦은 시간까지 정말 감사드립니다.
75mm 배관이라면 수평+수직+수평 상의 이동거리가 15m를 넘을경우 Y티를 써서 2개의 배관으로 늘려서 압손실을 줄이는게 장기적인 전력소비량에서 효율적입니다.
저희가 취급하는 komfovent Domekt 450V 한 대로 전체 면적을 커버할 수 있으니 비교견적을 받아보시기길 권장드립니다.
예전에 컴포벤트 견적도 문의하고 유선상담도 받았습니다.. 생각보다 예산이 많이 들어(현재 저희 사정상 전열교환기 예산이 1000을 넘어설 수가 없기에) 아쉽게도 포기할 수밖에 없었습니다..ㅠㅠ
도움이 될지는 모르겠으나 디퓨져 위치를 표기한 파일을 첨부하오니 참고 부탁드립니다.
15m가 넘는 곳에 Y티를 써서 2개의 배관을 보내달라고 하면 설득이 쉽지 않으실꺼에요.
각방에 디퓨져를 2개씩 설치하시고 디퓨져마다 단일배관으로 연결해달라고 하시는게 더 나은 방안인 것 같습니다. 그리고 꼭 소음기 설치를 요청하셔야 켜고 주무실 수 있으세요.
보온흡음후렉시블을 써서 괜찮다고 이야기하면 SA쪽에 국산이던 수입이던 꼭 900mm길이의 소음기를 설치해달라고 하셔야 합니다.
도면상에 현관이 분리되어 있는지 알 수 없어 배기를 넣지 않았습니다. 현관이 중문으로 분리되어 있다면 현관에 배기를 하나 더 추가하시기 바랍니다.
이제 꿈에 그리던 단독주택을 짓게 되었는데, 예산 문제로 이상적으로 생각하던 전열교환기를 설치하지 못하고 차선책을 택하게 된 게 참 아쉽기만 합니다.
그래도 이렇게 많은 도움 주신 덕에 좀더 보완하여 설치할 수 있을 거 같습니다. 늦게까지 귀한 시간 내주셔서 진심으로 감사드립니다!
침실에 급기만 하게되면 방문 하부가 바닥으로부터 최소 1CM이상 띄어져 있어야 공기가 원활하게 통할 수 있습니다. 아무말도 안하시면 목수분들이 5mm 정도를 띄우실꺼에요. 급기만 있는 곳은 모두 바닥에서 1CM 문 하부를 띄어달라고 시공하시는 분에게 이야기해주세요.
좋은 집 지으시기 바랍니다. ^^
그리고 아무래도 누기가 걱정되어 협회 필터박스를 추가설치하는 것을 고려 중인데, 필터박스를 단다면 LG나 경동나비엔 중에 어떤 제품이 더 나을까요.
마지막으로 이건 개인적인 호기심인데요, 제가 예전에 썼던 '미세먼지 저감장치' 제품을 찾아보니 아직도 판매중인데 협회 필터박스와 같은 원리인가요? 이 제품은 일회용이고 필터박스는 필터를 교체해서 계속 사용할 수 있다는 점이 다른 것인지요.
사진 올려 주신 제품이 일회용인지는 모르겠습니다만 원리는 같아 보입니다.
저희가 공공건축물에 사용하는 방법인데요.
필터박스의 뚜껑이 천장면에 노출되도록 시공하는 방법이 있습니다. 천장 속에 넣어도 되지만, 필터 교체를 용이하게 하기 위해서 뚜껑만 살짝 돌출되도록 천장면에 사각형 구멍을 내고 필터박스가 보이는 형태로 설치를 합니다.
지금 보이는 높이로 봐서는 속에 넣는 것도, 돌출하는 것도 모두 가능해 보입니다.