설계/시공관련 질문

물탱크 질문드립니다.

G j 16 1,669 2023.01.26 21:10

 

짓고있는 단독주택에 수압이 낮아

직수형 양변기와 샤워기 욕조자쿠지 이렇게 세개를 동시에 원할하게 사용할 수있게

물탱크와 가압펌프를 설치할예정입니다. 

(현재 직수양변기 (탱크리스) 와 샤워기를 동시에 틀면 양변기가 힘이없어집니다)

4인이 묵을수있는 단독민박집이고, 

물 사용량은 많을걸로 예상이되는데 물탱크용량을 1톤으로해야할지 0.5톤정도도 괜찮을지 고민입니다. 

일반적인 파란색? 물탱크로 쓰는게 좋을지, 

가압펌프는 어느정도 사양이 괜찮을지도 같이 조언해주시면 감사합니다. 

 

 

Comments

10 잡자재 2023.01.26 21:54
해바라기 샤워 사용시 소비량이 분당 15L 정도이며, 양변기 소비량은 1회에 6L정도 됩니다.(제품마다 상이합니다.) 욕조자쿠지의 수전이 일반적으로 많이 사용하는 15A 수전이라면 12L정도 됩니다.
전부 합쳐서 30L 정도가 최대 토출량이라고 보면 될 것 같습니다.
이렇게 3개의 물을 10분 사용하면 500L의 물중에 300L의 물을 사용하고 그 10분동안 최소 15L/min은 급수가 들어오게 됩니다. 그럼 150리터가 채워지게 됩니다. 그럼 남은 200L에 150L가 더해져서 350L가 됩니다. 다시 10분을 더 사용하면 200리터가 남으니 약 30분 정도는 변기의 물을 계속 내리면서 샤워와 욕조를 동시에 사용할 수 있는 물량입니다.

15A 수도꼭지 하나를 틀어서 1분동안 12L정도의 물이 나오는지 확인을 한 후 12리터 정도가 나온다면 0.5톤으로 적용하시고 부족하다면 1톤짜리를 적용하시면 될 것 같습니다.

물탱크는 비용상 파란색 FRP 재질을 추천드립니다.
가압펌프는 내식성을 가진 수도용이 별도로 있습니다.
펌프의 용량은 배관의 구경과 길이에 따라 달라집니다만 3개를 동시 사용할때도 충분한 유량을 공급하기 위해서는 PB-S250MA 정도가 필요할 것 같습니다.
M 관리자 2023.01.27 11:06
펌프가 수도꼭지보다 낮다면 상향식이어야 합니다.
위의 펌프도 충분히 큰 용량이어요. 그 정도면 괜찮습니다.
G j 2023.01.27 11:23
상세한 답변 정말 감사드립니다.
물탱크와 가압펌프류 설치할위치가 집과 거의 평행할 것같아요.
수도계량기와 집사이의 마당 한구석 바닥에 놓을듯한데  하향식 제품을 사용해도 좋으련지요.
가압펌프가 성능이 저 제품보다 더 좋은걸 쓰면 수도압이 더
높아질수도 있을지 궁금합니다. (수압이 높아지는 만큼 물탱크용량도 늘어나야하는지…)

물탱크를 마당에 놓을 때 받침대를 꼭 써서 높이 올려야하는지… 미관상 보기가 안좋아서 올리고싶지않은데요.
그러면 가압펌프를 50센치라도 파서 묻어서 단차를 줘야하는지…  (어차피 수도배관이 땅에매립이 조금이라도 되니)
다른
방법이 없을지 궁금합니다.
질문이 많은데 잘부탁드립니다.
10 잡자재 2023.01.27 11:39
펌프를 묻으시면 안되세요^^; 녹납니다. 임펠라와 몸통부위가 스텐으로 되어있는거지 모터 부분은 쇠거든요.
물탱크를 살짝 높이거나 상향식을 쓰거나 둘 중에 하나를 선택하셔야 할 것 같습니다.
G j 2023.01.27 12:44
물탱크를 30센치정도만 높여도될까요. .
혹은 안높이고 상향식(자흡) 쓰거나인거군요.
알아보니 pws600sma 반마력정도의 자흡기능이 있는 제품이 있던데
업체에서 이건  직수형 양변기는 순간압이 너무커서
어려울것같다고하시더라구요.
동시 세군데정도는 커버가 된다고는 하시는데…
변기교체를; 해야하나…
고민이되네요.
다들 업체에서는 인버터제품을 권하시는데 비용이 백만원이라 뭘써야좋을지
10 잡자재 2023.01.27 13:08
인버터는 압력조절이 가능해서 원하는 압력으로 세팅이 가능합니다.
비용만 괜찮으시면 인버터가 최상의 선택입니다.
상향식 중에 선택을 하신다면 PW-350SMA 이면 충분합니다.
저라면 물탱크를 30센치 들고 하향식 펌프를 사용하겠습니다. ^^
G j 2023.01.28 08:07
한번더 질문드립니다.
하향식과 상향식 둘중에
성능적으로 (소음.순간 파워, 잔고장 등) 차이가 있을까요.
이것이  헷갈려서요.
그리고 설비측에서 자흡기능이 있는 상향식도 가압펌프보다 높아야한다고해서 고민이되네요.
맞는이야기일까요.
감사합니다.
M 관리자 2023.01.28 15:24
관리의 편의성 등 하향식이 낫습니다. 상향식은 아무래도 압력을 더 받으니까요..
G j 2023.01.29 10:54
물탱크를 30센치높여서 하향식 가압펌프를 설치할경우
물탱크와 가압펌프사이의 호스관이 u자형태로 낮아졌다 올라가도될까요. 사진첨부하겠습니다.
(수도계량기부터 실내까지 모든 관 사이즈는 15미리입니다. 혹시나 적어봅니다)
G j 2023.01.29 11:09
그림
G j 2023.01.29 11:24
(1톤짜리 생활용수로 ) frp 물탱크 vs pe 물탱크 차이가 무엇이 있을까요.
M 관리자 2023.01.29 13:22
아.. 이런 개념이 아니라.. 펌프의 위치가 실내 물사용하는 수도꼭지 보다 높아야 합니다. 그래야 하향식이 성립을 해요..
물탱크 자체는 수압이 있기 때문에.. 바닥의 물까지 잘 사용하고 싶다면, 그림처럼 펌프보다 탱크를 올려 주는 것이 좋고요..

FRP가 그 강도/내구성 면에서 좋습니다.
G j 2023.01.29 16:51
저는 상향식을 써야하는군요. 답변 감사드립니다.
윗분께서 윌로 pw s350sma 추천해주셨는데
600짜리와 고민이됩니다.
600이 직수양변기에 효과가있을 순간파워가 더 잘나올수있을지, 혹은 350 보다 관치수도 25에서 32로 커지던데… 15미리관에는
소용이없는 일이고 전기세만 많이나오고 소음만더커질지… 혹시 추가 조언해주실수있으실지요.
M 관리자 2023.01.30 10:03
말씀하신 제품은 목적에 비해 너무 큽니다.
그러므로 앞서 이야기한 제품으로 설치하시면 좋을 것 같습니다.
G j 2023.01.30 12:55
네. 감사합니다.
혹시 위그림에서 2번처럼 물탱크와 상향식 펌프사이에 관이 아래로 낮아졌다가 올라가도 괜찮을까요. 거리는 8미터가 됩니다.
M 관리자 2023.01.30 15:12
네 그건 괜찮습니다.