설계/시공관련 질문

보일러용량 문의

G h etoile 12 1,239 2023.01.25 11:00

안녕하세요 패시브하우스에 설치하는 보일러 용량에 관해 질문드립니다.

 

일반 주택과 같이 시공사에서 평수에 맞춰 추천하는 용량으로 설치하면 되는 걸까요?

 

아님 패시브하우스는 기밀테스트 후에 리터수에 맞는 보일러 용량을 따로 선정해야하는 하는건지 궁금합니다.

Comments

10 잡자재 2023.01.25 13:59
평수와 거주인원 수 그리고 화장실 정확히는 샤워가 가능한 실이 몇개 인지 알려주시면 답변드리기가 수월할 것 같습니다.
G 정해갑 2023.01.25 14:50
난방용 용량과 별도로,

온수로 샤워하는 것을 생각해보면...
냉수온도 5C, 온수온도 40C, 분당사용량 12Liter 로 계산하면...
(40C-5C)*12Liter/min*60min/hr = 25,200 Kcal 용량이 필요합니다.

표준주택12호에 20,000 Kcal 용량의 보일러가 설치되어 있는데, 겨울에 샤워할 때 찬물이 나와요. ㅠㅠ
M 관리자 2023.01.25 14:57
헐 진짜요?
처음 리포트되는 현상인데요..
잡자재님이 본문의 답글을 주실 때, 정해갑님 댁 보일러도 의견을 주시면 감사하겠습니다.
G h etoile 2023.01.25 15:37
각층 37평 정도 됩니다.
1층과 2층 1가구 (5명)-욕실3, 기계실 2(층별/층별로 보일러설치) 
3층 1가구(4명)-욕실 2, 기계실 1

이렇게 구성되어 있습니다~
10 잡자재 2023.01.25 15:53
안녕하세요. 잡자재입니다.
평수로는 일반적으로 평당 500Kcal로 계산해서 약 20000Kcal의 보일러가 적절하나 패시브하우스인걸 고려한다면 난방부하로는 가장 작은 용량의 보일러로도 충분합니다 하지만 정해갑님 말씀처럼 급탕 부하 때문에 38000Kcal 용량의 보일러 설치를 권장드립니다.
G h etoile 2023.01.25 16:27
감사합니다 ♡
10 잡자재 2023.01.26 14:43
정해갑님. 보일러의 용량이 딸려서 온수가 유지되지 못하는 것에 대한 해법으로 약 50리터 용량의 작은 스텐코일이 들어간 열교환기를 하나 넣어서 난방수가 급수의 버퍼역할을 하게 하면 온수를 끊기지 않게 쓰실 수 있으세요. 필요하시면 말씀해주세요.
M 관리자 2023.01.26 18:08
그러는 것 보다, 보일러를 교체해 드리는 것이 맞을 것 같습니다.^^
G 문의 2023.01.31 20:36
안녕하세요
보일러 용량 문의 드릴려다가 여기 저랑 비슷한 질문이 있어서 문의드리고자합니다
구축 단독주택 실평수가 23평정도 될 경우 18,000짜리를 사용하면되는지 아니면 22,000짜리를 사용해야되는지 고민입니다
따뜻한물을 걱정없이 사용하고 싶어서 22,000을 하려고하니
18,000을 써도 충분하고, 오히려 22,000을 사용하면 가스비용만 더 많이 나온다고 하던데요
똑같은 평수를 난방하는데 18,000와 22,000 가스사용량 차이가 있는가요?
저는 거의 비슷할줄 알았는데, 가스 사용량 차이가 많이 난다고 하더라고요
M 관리자 2023.01.31 20:38
많이 날 정도는 아닙니다. 사용해 보시고, 용량이 충분하다 싶으시면 보일러에서 온수 설정 온도를 조금 낮추시면 되세요.
G 문의 2023.01.31 21:43
1.8k을 쓰던 2.2k를 쓰던 난방에 사용되는 가스 소비량은 비슷하다는 말씀이신가요?
그럼 23평에 2.2k를 사용해도 무방하다고 생각해도 될까요?
가스가 계속 오른다고해서 걱정이네요
10 잡자재 2023.01.31 21:54
네 예전과 달리 불꽃의 미세조절이 가능하여 난방에 사용되는 가스 소비량은 차이가 거의 나지 않습니다. 화장실이 여러개이고 온수 사용량이 많다면 큰 용량의 보일러를 권장드립니다.