노란색 부분벽 걸레받이 근처로해서 곰팡이가.. 펴서
안방 : 걸레받이 부분 하단 벽 전체 곰팡이
작은방 : 걸레받이 부분 하단 전체적으로 곰팡이(해당부 책장 놔뒀는데.. 환기 문제로 인해)
거실 : 에어컨 배관 구멍 자리로 ... 제대로 막음 조치를 안해.. 결로로 인한 곰팡이...
해당 4곳 곰팡이 제거후에 단열재 + 석고보드 마감 시공 하려고 합니다...
해당 벽부분 보다는 베란다 발코니쪽 빨간 부분에 단열재 석고보드 마감 하는게 방 내부 결로 측면에서 더 이로울까요??
그리고 거실쪽 에어컨 배관 구멍 자리는 걸레받이 부분에 타공을 해놨던데 최대한 바닥으로부터 먼 지점에 타공을 하는게 결로 습기에 유리 할지도 여쭤봅니다.. (모서리부분이 결로 취약점인데 이런부분에 구멍을 내는것보다는 아래로부터 벗어날수록.. 유리하다고 하여)
문의드립니다.. ^^.. ㅠ.ㅠ
에어컨 타공 부위는 위치에 상관없이 에어컨의 배관이 고무발포 단열재로 기밀하게 단열처리 되었는지가 중요합니다.
첨부 파일은 제가 생각하는 단열선입니다. 날개처럼 단열재가 꺽여서 들어오는 부위는 30T XPS로 시공하시면 됩니다.
단열은 노란색 부위에 하는 것이 맞습니다.
그리고 화장실 뒷벽의 걸레받이를 떼신 후, 한 3일 정도 지난 후에, 손으로 만졌을 때 물기가 있는지 봐주세요.. 그 정도의 시간이 흘렀는데도 물기가 있다면 미세누수를 한번 의심할 필요가 있습니다.