설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

창호선택

1 종이배선장 1 1,496 2020.03.09 09:52

목조주택 건축주입니다.

설계사무소에서 최종 설계도를 받았고, 허가신청에 들어간 상태입니다.

이곳의 여러글들을 읽고, 설계사와 "2*6 구조재+OSB+50T 글라스울 외단열..." 로 하기로 했는데,

창호설계내용이 신경쓰여서 질문을 드립니다.

 

(1) 설계서에 창호가 "250mm 이중창, 22mm 복층유리" 로 적혀 있습니다.

2*6 구조재를 사용하고 OSB 까지 포함해도 150mm 정도가 내력벽이라고 보는데....

외단열 부분은 상하방향 지지대가 없으므로 힘을 못 받을 듯 한데.....

250mm 폭의 창호틀을 사용해도 될까요?

 

(2) 위 스팩의 목조주택에서 최선의 창호 선택은 무엇일까요?

 

수고하셔요. 

Comments

M 관리자 2020.03.09 10:35
1. 이중창의 하중은 외부의 방충망 부분에는 걸리지 않습니다. 프레임의 단면을 보시면 보강철물이 들어가 있는 부분이 두 군데가 있을 거여요. 그 보강철물이 구조재 위에 올라가게 하시면 되어요.

2. 목조주택이든 콘크리트 주택이든, 외단열이라면 성능이 높은 시스템창호가 최선의 선택이 됩니다.