2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
제가 pp,pb,pvc-c 플라스틱 배관에 대하여 공부중인데 시험 기준을 정확히 알고싶거든요 ㅠㅠ
iso 열심히 찾아보니깐
pb는 KS M ISO 15876-1 ~ 5번 까지 있고
pp는 KS M ISO 15874-1 ~ 5번 까지
pvc-c는 KS M ISO 15877-1 ~ 5번 까지 있던데ㅜㅜ
시험방법 및 기준은 5번에 나와있고 2번 3번에도 기준이 있더라고요
어느것을 봐야 할지 궁금합니다
지금 현재 한국 업체중에 우리집파이프(kbm) 회사 홈페이지 보니깐 ks m 3363을 보던데ㅜㅜ
ksm 3363 은 ks m iso 15874-2번이랑 내용이 같더라구요...너무 헷갈려요 ㅠㅠ
[KS M 3363] 은 PB 배관에 관한 사항이며, [KS M ISO 15874-2] 가 아닌, [KS M ISO 15876-2] 에서 음용수 부분만 따로 정리한 내용입니다.
[KS M ISO 15876-2] 은 음용수를 포함한 냉온수 이송을 위한 모든 용도를 포함한 것이구요.
part 2 의 시험규정은 파이프 자체에 대한 것이고, part 5 의 시험규정은 연결 부속간의 성능을 보기 위한 시험규정입니다.
그러므로 목적에 맞게 적절한 시험을 선택하시면 되실 듯 합니다.