설계/시공관련 질문

목조주택-건식난방-독일중간재-에폭시

1 인실장 2 2,528 2019.02.19 11:26

안녕하세요 늘 큰 도움 받고있어 좋습니다

많이 늘었고 감탄하고 가곤 합니다

 

오늘 드릴 질문은

 

목조주택에 바닥 난방을 건식모듈을 깔고 그 위에 방열판을 깔고 그 위에 독일에서 가져온 중간재를 깔고 그 위에 타일 혹은 에폭시 시공이 하자의 요인은 없을지 궁금합니다

 

조건

 

1. 타일시공시 타일 접착제는 이태리 마페이사의 케라플렉스 맥시  S2를 사용 바닥난방용 신축 자재

2. 에폭시 시공의 경우 일반적이나 미국 자재를 사용할 예정

 

Comments

1 인실장 2019.02.19 11:26
독일에서온 중간재는 수축 팽창이 거의 없고 천연속고와 종이펄프를 섞어 만든 제품입니다 친환경 입니다
1 홍도영 2019.02.19 18:55
일단 올려주신 샘플은 층간소음재가 달려있는 것이라 바닥난방에는 합당하지 얺습니다. 합당한 것은 층간소음재가 없이 생산 (B18 혹은 B23)됩니다.
그리고 누가 천연석고라고 말을 하던가요?