설계/시공관련 질문

되메우기 공법에 대하여 문의드립니다

1 창조와공간 9 2,821 2019.01.20 16:03

안녕하십니까

항상 마음으로만 감사함을 무한하게 표현하면서 ^^

아래와 같이 질문드립니다.

 

상황) 약20년이 경과된 건물(RC조)에 지하실(13500*6600*7000(h)) 있는데, 

      약 2m 정도 되메우기 하고 철근배근후 레미콘타설을 하려고 합니다.

      타설 후 공간의 용도는 일반상가가 될 듯 합니다 
   (되메우기 범위에 있는 벽면(1.8m 이하면) 에 외부에서 미량의 누수도 있는 것으로 파악됨)

 

  현재 현장에서 되메우기 방법으로 거론되고 있는 것은

  1. 조적으로 지중보 역할 2개 시공(단변방향), 나머지 공간은 eps 블럭 시공

  2. 경량 기포콘크리트로 공간을 채운다 

 

공통적으로 침투수는 유공관과 배수판 등을 시공하고, 관을 연장시켜 집수정을 만들어 처리한다입니다

 

위와 같은 상황에서

침투수 처리와 되메우기 공법에 대한 의견을 여쭈어 봅니다 ^^

 

 

Comments

M 관리자 2019.01.20 16:41
안녕하세요.. 오랜만이셔요..^^
바닥의 수평을 잘 잡으시고, 모두 EPS블럭을 사용하셔요.
EPS블럭의 사이를 300mm 띄워서 콘크리트로 줄기초 형식을 만드는 개념입니다.
계산 상 장변은 3등분만 하면 되는데, 안전율을 좀 두고 계산한 결과입니다.
단변 방향으로는 가운데 한 줄만 있으면 됩니다.

그 상부의 슬라브는 두께 200mm 에 복배근을 하시구요.
1 창조와공간 2019.01.20 19:25
예 ~ 그냥 일상에 쫓기다보니 오랜만에 인사드립니다 ^^

휴일에도 답을 주시는 관리자님께 감사드립니다

EPS블럭 사이 300mm 공간에 철근 배근을 해야 되나요 ?
M 관리자 2019.01.20 19:57
횡력은 모두 기존 구조체가 받아 주므로, 이 경우 수직구간의 철근배근은 필요하지 않습니다. 그저 부어 넣으시고 바이브레이터만 잘 해 주시면 됩니다.
1 창조와공간 2019.01.20 20:09
감사합니다 ^^
2 이에코건설 2019.01.21 12:58
하부에 방습파레트를 깔고
2 이에코건설 2019.01.21 13:00
단열재 eps3-4호중 선택해서 깔고 철근배근을하고 레미콘타설을하면됨니다
중간중간에 리자님 말씀대로 레미콘이들어가게해주시고
2 이에코건설 2019.01.21 13:04
단열재는 최대크기가 900*900*1800이가능합니다
중간에 레미콘타설시 레미콘이들어가면 바닥을제대로 고정하지않으면 단열재가 올라올수있읍니다/
단열재부착을정확하게하시고 타설시 단열재위를먼저 치고 그담은 중간비어둔곳에 레미콘을스라브위에 받아서 놓고 삽이나 진동 바이브레터로 밀어넣으시며됨니다
M 관리자 2019.01.21 16:07
감사합니다.~
1 창조와공간 2019.01.22 20:08
정병은 사장님  감사합니다 ^^