설계/시공관련 질문

전열교환기 프리히터 설치 문의

1 Fuco 3 2,005 2020.01.17 17:30

안녕하세요.

공동구매 해놓은 전열교환기를 설치하고 있습니다.

외기를 흡기구에 프리히터가 설치되어야 하는데 고정하기가 쉽지 않아서 아래 그림과 같이 전열교환기의 흡기구에 직결하려고 합니다. 다행히 전열교환기가 올 때 함께 왔던 아답타를 거꾸로 연결하니 딱 맞아서 연결부에 은박지 테이핑만 하면 되겠는데...

 

프리히터가 가동되면서 그 열에 의해 전열교환기가 영향을 받는다던가 문제가 생길 수 있는지요?


5a06e1737c082dedfd85a179a42de4ea_1579249732_143.jpg 

Comments

M 관리자 2020.01.17 21:19
전혀 영향이 없습니다. 그리고 말씀하신 것 처럼 설치되는 것이 정석입니다.
G 정광호 2020.01.17 21:21
네 괜찮습니다.^^
프리히터는 외기가 낮은 온도일 경우에만 작동하며 결빙을 막을 정도의 에너지만 공급하기에 OA의 온도가 고온으로 올라가지지 않습니다. 오염을 막기위해 필터박스 이후로 설치하는 것을 권장하며 필터박스를 설치하실 경우 정압손실이 크니 TAB를 꼭하셔서 밸런스를 맞추시기 바랍니다
G 허진화 2020.01.20 10:46
저희 집에는 레듀샤와 프리히터 순서를 바꿔서 설치했습니다.
엔썸 측과 여러번 통화하면서 시도했지만 저도 같은 문제점이 있었습니다.

제품은 전반적으로 괜찮았지만
말씀하신 부분이 가장 아쉬운 부분이였습니다.

아파트고 DIY로 시공했습니다.