운영자님 수고 많이하십니다 저는 사례집 70번 에 등록된 집에사는 사람입니다 등제가 조금 늦어서 이제야 알게되엇는대 내용중에 "기밀성능(n50) 란에 1.5회/h 로 되어있읍니다 이숫자 가혹시" 오타" 가 난것 아닌가 하여 질의 드립니다 기밀 태스트 두번 할때에 분명히 0.5회/h 라고 들은것 깉고 1.5회/h라면 적당히지은 조립식 파넬주택 정도로 생각이드는데 어떻게된 내용인지 설명을 부탁드립니다. 수고하십시요.
서류를 찾아 보겠습니다.
아마도 말씀하신 것이 맞을 것 같습니다. 1.5회는 인증자체가 불가능하거든요.
--------
ps. 그리고 혹시나 노파심에... 1.5회/h의 성능도 꽤 좋은 성능입니다. 판넬 주택이 약 8~12회/h, 일반적인 콘크리트 주택이 약 3~5회/h 정도이거든요.^^
사례집 등재가 실제 성능이 아닌 기본 입력값으로 올라간 것으로 보입니다.
혼란을 드려 죄송합니다.