설계/시공관련 질문

기와지붕에 릿지벤트는 어디에 설치해야하나요?

1 가고파요 9 2,384 2020.02.24 21:23

안녕하세요 관리자님?

너무 바쁘신거 같아서 질의를 당분간 안하려고 했는데 또 이렇게 다시 질문을 드리게 되어서 죄송하네요. 첨부한 지붕평면도를 보면 기와지붕(스페니쉬기와) 좌우측 지붕(빨간색, 경사도 5/10)에는 릿지벤트를 설치해서 공기를 배출시킬수 있는데 지붕 중앙부(청색네모 부분, 경사도 5/10)에는 릿지벤트를 설치할수 있는 공간이 없는데 

1. 처마벤트에서 지붕중앙부로 모이는 공기를 배출하기 위해 릿지벤트는 어떻게 설치되어야 하나요? 

2. 설계사 측에서는 릿지벤트 대신에 지붕중앙부에 루프벤트를 설치하면 된다고 하는데, 루프벤트는 외관상에 문제가 있을거 같은데 벤트없이 공기를 배출할 수 있는 방법은 없는 지요?

Comments

M 관리자 2020.02.24 22:11
자재를 구할 수 있을지는 찾아 봐야 겠습니다만...
단순하게는 모든 산을 따라서 통기구를 만드는 방법이 있습니다.
http://airvent.com/stageit/index.php/products/exhaust-vents/ridge-vents/hip-ridge-vent

루프벤트 역시 대안이 될 수는 있으나, 전원이 연결되어야 해요. 그 의미는 정기적으로 점검과 교체를 해야 한다는 뜻이기도 합니다.
1 가고파요 2020.02.25 08:02
관리자님 답변 감사합니다.
말씀하신 사이트에 들어가보니 "Hip Ridge Vent"라는 환기방식이 있네요.
근데 이 환기방식은 국내에서는 조금 생소한 방식이어서 시공이 가능한지도 의문시 되고, 소나기가 휘몰아 칠때는 누수 우려도 있을 같습니다.
 그리고 루푸벤트는 자연환기가 아닌 것 같아서 관리상의 문제와 외관상 문제가 있을 것 같은데
 너무 걱정이 됩니다. 이에 밑의 질문을 다시 드리고자 합니다.
1. 관리자님, 릿지벤트를 설치할 수 있도록 지붕설계를 다시 해야할 까요?
2. 아니면 현 구조에서 콜드루프방식의 자연순환방식이라도 없을까요?
게시판을 통해서 얻는 지식에 항상 감사하게 생각하고 있습니다.
M 관리자 2020.02.25 12:34
2번은 없구요.
1번은 가능하나, 건물의 외관과 공사비하고도 관련된 부분이라서요. 건축사와 한번 상의를 해보시는 것이 좋겠습니다.
1 가고파요 2020.02.25 16:02
관리자님 답변 감사합니다.
건축사에게 설계변경을 의뢰하여 릿지벤트 만들자리를 확보해 달라고 했더니  현 릿지벤트를 설치할 공간(네모난 부분)이 30cm인데 90cm(현구조에서 최대치)로 늘리면 지붕 중앙부의 공기순환을 커버할 수 있디고 하는 데 맞는 예기 인지요? 공간이 부족한 것은 아닌지 궁금합니다.
M 관리자 2020.02.25 16:20
네 맞는 이야기여요.
해당 폭 만큼의 지붕면적은 통기가 가능합니다.문제는 그 나머지 지붕면적을 해결해야 한다는 점이구요
1 가고파요 2020.02.25 16:37
관리자님, 나머지 라는 게 언듯 이해가 가지 않습니다.
좌우측에 릿지벤트가 있는 데도 여기서(90cm) 추가로 벤트공간을 더 확보해야 하나요?
M 관리자 2020.02.25 17:29
통기층은 수직방향으로만 움직이므로, 환기구 길이가 90cm 라면, 그 폭의 지붕면적만 통기될 수 있습니다. 그 나머지 면적은 공기가 움직이지 않구요.
그래서 처음 올려 드렸던.. 산을 따라서 전체적으로 통기가 되는 방식이 필요한 것이었습니다.
1 가고파요 2020.02.25 18:13
네 그렇군요, 무슨 말씀인지 이해가 갑니다.
통기층 공기는 세로각상 따라 위(릿지벤트)로 올라 가기 때문에 벤트길이 만큼의
세로공간만 유효 하다는 말씀이군요.
 바쁘신 시간에 빠른 답변 너무나 감사합니다.
M 관리자 2020.02.25 18:36
네 맞습니다. 감사합니다.