THK3 도막방수
THK15 보호몰탈
THK70-100 무근CON'C
평지붕입니다
도면상 이런데
보호몰탈 빠졌고
무근으로 타설 완료 했는데
와이어메쉬 미설치로
균열이 생겼습니다
어떤식으로 대처해야 할까요?
전문가 님들에게 도움요청 드립니다.
차선은 균열 부위를 V커팅하고 우레탄실리콘으로 보수하는 방법이 있습니다.
보수 방법은 아래 글을 참조하시면 좋겠습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=155