설계/시공관련 질문

가변형방습지 위 몰탈 시공 문의

1 일개직원 4 1,637 2020.02.24 18:01

안녕하세요. 작은 근생을 리모델링하는데 시공지식이 적어 여쭤봅니다.

 

현재 지하1층의 화장실 4면중 2면이 실내에 접하고 남은 2면이 지하외벽입니다.

 

화장실을 제외한 나머지 지하외벽은 리모델링이기에 어쩔수 없이 내단열로

 

콘크리트/경질우레탄보드/공기층/시멘트벽돌/가변형방습지/스터드/석고보드/마감 으로 되어있습니다.

 

여기서 질문은

 

화장실은 어차피 습한 공간이니 방습벽을 안하고 4면 모두 내벽같은

 

콘크리트/탄성도막방수/압착몰탈/타일 과 같은 디테일로 해도 상관없을까요 

 

혹은 2면-일반 레이어 / 2면-방습벽 레이어 로 가야할까요?

 

 

또한 방습벽 레이어로 간다면

 

콘크리트/경질우레탄보드/공기층/시멘트벽돌/가변형방습지/방수/몰탈/타일 

 

로 한다면 과한 걸까요? (사실 방습지위에 몰탈이 시공이 가능한지도 잘 모르겠습니다...)

Comments

6 티푸스 2020.02.24 20:12
가변형방습지 위에 시멘트몰탈은 붙지 않을것 같습니다 만....
그 보다, 외벽은 탄성도막방수로 하신다니, 방수층이 방수.방습 기능이 충분하다고 전제하에.
우레탄보드(또는 압출법보온판)/PE 비닐 틈없이 밀봉(제가보기엔 지하실이라 가변형이 필요 없을것 같습니다)/ 공간 2Cm / 시멘트벽돌 /미장 으로 하는것이 어떨런지요.

석고보드를 붙이신다면 압출법보온판으로 단열하고, 모든 접합부를 기밀테이프로 밀봉한 후 압출법 전용의 석고보드용 접착재로 석고보드 2겹 붙이는게 좋을것 같습니다.
M 관리자 2020.02.24 20:56
네.. 그러시면 될 것 같습니다.
지하의 외벽이라도 단열이 필요하니, 외벽면엔 최소한의 단열 조치를 하셔야 할 것 같구요.
방수층 형성 후, 단열재를 붙일 때, 구조체면과 단열재 사이의 공기층이 닫힌 공기층이 되도록 테두리와 중앙 모두 접착제를 바르는 것이 중요합니다.
1 일개직원 2020.02.25 10:49
두분 모두 상세한 답변 감사드립니다.

그렇다면 최종적으로

콘크리트/탄성도막방수/우레탄보드/PE필름/공간 2cm/시멘트벽돌/미장마감 으로 적용하겠습니다.
M 관리자 2020.02.25 12:35
우레탄보드는 지양하는 것이 좋겠습니다.. 투습성과 흡수율이 압출법보다 높습니다.