설계/시공관련 질문

자연환기창 질문있습니다.

1 days 3 3,066 2020.02.21 01:11

 

257f588f89cebd4d09602d845fb0204d_1582214867_3731.png

 

안녕하세요 새 아파트 입주예정자인데요 궁금한것이 있어서 들렷습니다.

요즘 전열교환기가 주를 이루는듯 하는데 여기 아파트는 자연환기시스템이 들어간다고 합니다.

제품 제조사는 브라운테크라는 제조사 이구요. 개인적으로 전열교환기가 들어왔으면 하는 바램이라

입주자 협의회 편성이되면 어느정도 건설사에 바꿔달라고 어필 해보려고 합니다. 질문 사항으로는 아래의 3가지가 있고 법적 내용에 대해 쉽게 설명 해주실수 있으면 부탁드려보겠습니다.

 

 

1. 환기창 open시 균일하게 환기되는지.

2. 바람의 영향으로 과도한 공기유입이 되는지.

3. 환기창 open시 환기되는 공기로 인해 확 차가워짐(외풍?쯤?,결로)을 느끼는지.


 

Comments

M 관리자 2020.02.21 14:28
게시판의 성격에 맞게 글을 이동하였습니다.

최근 자연환기창으로 설계가 되었다고 하더라도 조합차원에서 전열교환기로의 교환을 요청하는 추세입니다. 변경도 그렇게 어렵지 않구요.

답변입니다.

0. 자연환기창의 개념은... 화장실의 팬이 작동할 때, 창문에 나 있는 구멍으로 외기가 들어 오는 방식입니다.

1. 그러므로 팬이 꺼지면 공기의 유입은 "신"에게 달려 있습니다.
2. 그럴 수 있습니다. 하지만 그게 과도한지 안한지도 역시 "신"에게 달려 있습니다.
3. 바람이 들어 온다면.. "네" 그렇습니다. 열교환이 없기 때문입니다.
2 프라즈냐 2020.02.21 14:57
혹시...그 '신'이.......'ㅁ'또는 'ㅂ'으로 시작해서 끝나는 '신'이 아니실런지..........'맹' 또는 '병'......'ㅠ.ㅠ
1 패시브박 2020.02.23 12:09
저 자연환기설비 기준을 만족할 수 있는 시간은.. 그냥 찰나에 지나지 않을까 생각합니다.
저 법규를 볼 때마다 아~ 자연환기는 그냥 하지 말라는 소리구나 라는 생각이 들었습니다.
콜드드레프트도 방지해야 하고 표면 결로도 방지해야 하며 가장 어려운 바깥공기를
균일하게 공급해야 하니, 하지 말라는 소리겠지요.
1. 균일하게 안됩니다. 아니 안될 가능성이 높죠. 외부의 온도와 기류, 풍속, 풍향, 실내외 압력차 등
자연적인 현상에 따라 달라질텐데 신도 아닌 이상 무슨수로 균일하게 자연환기를 끊김없이 공급할 수
있을까요. 화장실 배기팬을 돌리면 환기방식 중 3종 환기에 해당되므로 기계식 강제환기에
해당합니다. 또한 아파트의 경우 화장실 배기팬을 돌린다 하더라도 구조상 전체적으로 균일한
환기량을 확보하기 어렵습니다.
2. 넵. 태풍이 불거나 고층일 수록 많은 공기가 유입되겠죠. 소음도 발생될 것이고요.
3. 콜드드레프트는 자연환기구에서 들어오는 차가운 외풍이 밀도차에 의해 아래로 내려가면서 재실자에게
불쾌감을 주는 현상입니다. 추운 겨울 외풍이 심하면 환기구를 통해 밀도가 높은 바람이 들어와 아래로
떨어지면서 불쾌감을 주겠죠.