설계/시공관련 질문

철골 구조로 필로티 기둥을 세웠을 때 바닥 외단열은 어떻게 하게 되나요?

1 심플리스트 7 8,515 2019.04.10 14:42

철골구조로 1층은 필로티, 2층은 창고 형태의 증축을 계획하고 있는데요,

 

기둥 모양이 H 형태라서 기둥을 모두 감싸는 형태로 단열 시공을 하기 힘들 것 같은데...

 

a3ed7647e0e61fc23cf3bf7732378902_1554879926_2539.png
이런 식으로 시공하는 것이 가능한가요? 

Comments

M 관리자 2019.04.10 16:09
2층이 창고라고 하시면.. 거주공간은 아닌거죠?
1 심플리스트 2019.04.10 16:30
네. 옷과 제사용품을 보관하는 용도로 사용할 것이라 합니다.
하지만 전기 패널 히팅을 하고 있고,
자주 사용하는 방이 아니라고 하더라도 이웃 방에서 온기가 전달될 것이므로
외기와의 온도 차이로 결로가 생길 수도 있지 않을까 우려됩니다.
M 관리자 2019.04.10 20:42
비거주공간이라면 온도가 낮더라도 습기가 없어서 곰팡이,결로 현상은 없을 것입니다.
저는 오히려 발코니와 방 사이의 레벨차이가 없어서 누수가 걱정되긴 합니다만, 잘 하시리라 믿습니다.

가능하다면.. 기둥을 싸는 것 보다는 ㅁ-30x30 반자틀의 사이 사이에 30mm 두께의 글라스울을 넣는 것을 추천드립니다.
1 이장희 2019.04.10 22:28
관리자님께서 제시해주신 내용에 추가로 얼마전 알게된 내용을 전달해드리자면, TB BLOCK에 철골조용 열교차단재가 있습니다.
이것을 연결부위에 사용하시고, 일반적인 방법으로 외단열하신다면 고민의 여지를 없앨 수 있지 않을까 생각합니다.
M 관리자 2019.04.10 22:28
좋기는 하나, 비주거 공간에서는 과유불급일 것 같습니다.
G 심플리스트 2019.04.11 00:26
답변 감사합니다. 발코니는 없애기로 했습니다.
M 관리자 2019.04.12 16:07
다행입니다.^^