설계/시공관련 질문

옥상 가압펌프로 인한 수도배관 저주파 소음 문의드립니다

G 부노 7 7,117 2019.02.08 04:38

아파트 옥상에 가압 펌프가 설치되어 있는데 이로 인해 저주파 소음(대략 363hz)이 발생되고 있는 것 같아 문의드립니다

 

가압 펌프가 작동을 하지않고 있는 때에도 소리가 계속 나는데 이게 24시간 계속 나고 있습니다 

 

한번 펌프를 잠그고 하루를 지낸 적이 있는데 그때는 이런 소음이 안났습니다 

현관 쪽 방에서 크게 들리며 이 방 바로 옆에 화장실이 있습니다 

화장실에서도 역시 저주파 소음이 들립니다 양수기함 쪽도 살펴 보았는데 양수기에서는 고주파소음이 전 세대에서 나고 있었습니다 

가압펌프 설치로 인한 수압 문제가 수도배관에 저주파 문제를 발생시킬 수도 있나요? 있다면 해결책이 뭐가 있을까요

 

모델명은 윌로 pb-600ma입니다 

 

a9f4fe9e7e0696999fc90bcb89f9e13d_1549781449_6056.jpg
a9f4fe9e7e0696999fc90bcb89f9e13d_1549781453_7104.jpg
 

Comments

M 관리자 2019.02.08 08:46
펌프를 잠구었다는 표현이 구체적으로 어떤 것을 의미하는지요?
G 부노 2019.02.08 12:29
펌프 밸브를 잠궈서 물을 틀어도 펌프가 작동이 안되는걸 의미합니다
M 관리자 2019.02.08 13:18
네 고맙습니다.
외근 중이라서.. 저녁에 정리해서 답변드리겠습니다.
M 관리자 2019.02.09 00:08
일단..
이 펌프는 4세대용입니다. (그렇지만, 4세대 동시사용량에는 조금 미치지 못합니다.)

펌프로 흐르는 물을 잠구었을 경우 소음이 없지만, 밸브를 열면 (물을 사용하지 않을 때도) "끊임없는 소음"이 나는 것은 대부분 펌프 상단의 "압력스위치"가 고장이 난 경우입니다.
교체가 가능하도록 만들어진 부품이고, 소모성 부품이오니, 인터넷에서 쉽게 사실 수 있습니다. (통상 2~3년 수명)

펌프의 용량과 사용 용량(세대수)가 맞지 않으면, 더 빨리 고장이 날 수 있으므로, 사용용량도 확인해 보셔요.
G 도시한량 2019.02.11 11:17
펌프의 입수구와 출수구에 통수관이 연결되어 있는데, 왜 그랬는지 이해가 어렵네요.
나름 추정을 해보면 저수조의 수압이 강할경우는 통수관으로 직접 물을 공급하고, 저수조의 수압이 약할 경우에는 펌프로 가압하기 위한 목적으로 볼수도 있는데...
출수구 쪽에서 물의 수요가 없을 경우에는 펌프를 중심으로 통수관으로 링크되어 무한 회전을 반복하여 소음도 발생하고 전력도 불필요하게 소모될 것이고, 이 구조를 개선하지 않으면 모터수명도 단축되고 그보다 수명이 짧은 압력스위치가 먼저 고장날 것입니다.
통수관을 끊거나, 굳이 연결해야 한다면 체크밸브를 설치하는 것이 좋을 것입니다.
지금 설치된 양쪽밸브중에 어느것 한쪽만 잠궈도 무한궤도가 막혀서 펌프가 작동하지는 않으니 소음은 당연히 사라질 것이나, 수요지에 물도 공급되지 않겠지요.
G 도시한량 2019.02.11 16:50
급히 작성했더니 역시 오타가 있습니다.
양쪽 밸브를 잠궈도 수압이 약하기는 하지만 저수조 아래의 통수관으로 급수가 가능할 것입니다.
아마도 이 통수관은 그런목적(모터가 고장나거나, 작동하지 않을 경우에 최소한의 물공급이 가능하도록)으로 설치되어 있을 것 같은데, 그런 목적이라면 체크밸브를 달아야 문제가 생기지 않을 것입니다.
G 소음고통 2022.01.17 06:27
저희도 24시간 우웅~~~  하는 소리가 들리는데
위의 압력스위치 교체로 해결되었는지 궁금합니다