한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
방수턱 없이 평지붕 시공이 가능할까요?
1
꼬릿
(175.♡.236.150)
5
4,107
2019.01.25 12:43
평지붕에 방수턱없이 하자없는 시공이 가능한지 궁금합니다.
가능하다면, 위 스케치에서 잘못된 점이나 다른 좋은 방안이 있는지 알고 싶습니다.
출력
Comments
6
오대석
2019.01.25 17:54
106.♡.232.147
안녕하십니까
방수부분은 항상 어려운 부분이라.... ^^;
일단은 골조 자체에 구배가 있어 물이 고이지 않고 흐를 수 있도록 해 주는 것이 우선일것 같고
작더라도 무근의 크랙으로 침투된 물이 배출될 수 있는 곳이 있어야 할 것 같습니다.
무근콘크리트 위의 벽돌 부분 내구성은 논외로 하겠습니다.
논점에서 조금 벗어나긴 하지만
위 방법으로 진행하면 지붕은 내단열을 해야 할것 같은데
주거시설의 경우 열교로 인한 결로가 예상됩니다.
안녕하십니까 방수부분은 항상 어려운 부분이라.... ^^; 일단은 골조 자체에 구배가 있어 물이 고이지 않고 흐를 수 있도록 해 주는 것이 우선일것 같고 작더라도 무근의 크랙으로 침투된 물이 배출될 수 있는 곳이 있어야 할 것 같습니다. 무근콘크리트 위의 벽돌 부분 내구성은 논외로 하겠습니다. 논점에서 조금 벗어나긴 하지만 위 방법으로 진행하면 지붕은 내단열을 해야 할것 같은데 주거시설의 경우 열교로 인한 결로가 예상됩니다.
1
꼬릿
2019.01.25 18:54
175.♡.236.150
답변 감사합니다. 너무 욕심을 부렸나봅니다..
답변 감사합니다. 너무 욕심을 부렸나봅니다..
M
관리자
2019.01.25 21:34
106.♡.232.158
덧붙혀서...
벽돌로 지붕 마감을 할 수도 없고, 해서도 안됩니다.
수직 벽면도 벽화가 나는데,, 평지붕의 벽돌은 100% 하자입니다.
덧붙혀서... 벽돌로 지붕 마감을 할 수도 없고, 해서도 안됩니다. 수직 벽면도 벽화가 나는데,, 평지붕의 벽돌은 100% 하자입니다.
3
이명래
2019.01.26 19:41
121.♡.249.126
발상이 좀 그렇습니다.
지붕 유역의 낙수물을 어떻게 처리하시려고...
발상이 좀 그렇습니다. 지붕 유역의 낙수물을 어떻게 처리하시려고...
2
이에코건설
2019.01.28 17:21
211.♡.254.242
저도 저그림처럼
그린도면을 본적있읍니다.
그도면은 타일로 되어있어읍니다
저도 저그림처럼 그린도면을 본적있읍니다. 그도면은 타일로 되어있어읍니다
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
방수부분은 항상 어려운 부분이라.... ^^;
일단은 골조 자체에 구배가 있어 물이 고이지 않고 흐를 수 있도록 해 주는 것이 우선일것 같고
작더라도 무근의 크랙으로 침투된 물이 배출될 수 있는 곳이 있어야 할 것 같습니다.
무근콘크리트 위의 벽돌 부분 내구성은 논외로 하겠습니다.
논점에서 조금 벗어나긴 하지만
위 방법으로 진행하면 지붕은 내단열을 해야 할것 같은데
주거시설의 경우 열교로 인한 결로가 예상됩니다.
벽돌로 지붕 마감을 할 수도 없고, 해서도 안됩니다.
수직 벽면도 벽화가 나는데,, 평지붕의 벽돌은 100% 하자입니다.
지붕 유역의 낙수물을 어떻게 처리하시려고...
그린도면을 본적있읍니다.
그도면은 타일로 되어있어읍니다