rc조 외단열 현무암12t 습식 공법문의 드립니다
G 안상일 (39.♡.58.225)
10
3,148
2019.02.22 08:15
rc조 외단열 현무암12t 습식 공법에 있어 몇가지 문의 드리고자 합니다.
현무암의 경우 수분을 머금는 왜장재 인데요 시중에 300*600 12t 소공 제품을 고려 중입니다
이전 사례글을 보면 본 제품이 습식공법에는 문제가 없는 것으로 보여집니다
하지만 습기에 있어서 취약한 12t 현무암을 습식공법을 하기 위해서 어떤 단열재(아이소핑크)사용 해야 할지 유의해야할 점이 있는지 여쭈어 보고 싶습니다.
얇은 석재 등을 습식으로 붙이고자 할 때는 EPS 단열재 외에는 방법이 없습니다.
다만 이 때는 석재와 단열재의 접착력이 문제라기보다는 단열재와 구조체 사이의 접착력이 문제가 됩니다. 그러므로 꼭 화스너 시공을 해 주셔야 해요.
이전 커멘트를 살펴보면 [수성페인트+철근콘크리트+접착제,비드법2종 3호,패스너+몰타르,메쉬,몰타르+현무암 판재 (300×600×12)] 이렇게 되어 있습니다.
여기 비드법에 화스너를 고정 하는는 말씀이시죠?
고정이 된다면 현무함의 습기에 의해 단열재에 손상은 어느정도가될까요?
추 후 큰 하자로 확대 될까요?
총 외벽 면적: 450m2
주택위치: 판교택지지구
대지조건: 전용주거지역으로 채광 및 환기가 좋으며 대지의 2면(남서과 북동)이 10미터 도로에 접함
현무함이 습기를 머금기 때문에 골조 및 단열재에 마이너스 요인이지만 12t의 습식응 적용하고자함. 채광과 환기요건이 우수하기에 현무함의 습기 조절이 가능할 지도 모른다는 생각에 전면시공을 고려 중
위와 같은 상황입니다. 전문가가 아니기 때문에 짐작만으로 집을 시공 할 순 없어서 문의 드립니다.
문제는 xps단열재에 붙여오는 방법입니다.단열재까지같이주문하셔야하는문제입니다.
전체두께로주문하지않고 50mm에 붙여달라고하는 방법이 있읍니다.
이제품을사용하시면 룩셀보드면에 미장작업을하지않고 바로 현무암을 붙여도 문제가되지않는것으로 알고있읍니다. 룩셀보드 이목우 부사장님에게 말씀해보셔요
오로지 단열재의 부착력이 현무암의 무게를 견딜 수 있느냐만 중요합니다. (풍압에 의한 대응)
현무암의 밀도가 3톤/m3 정도니까.. 12t, 1제곱미터는 약 36kg 입니다.
허용 접착강도는 0.8N/mm2 이므로, 부착이 가능합니다.
다만, 접착시 반드시 주의할 사항이 있습니다.
바탕면과 현무암 모두 접착몰탈을 발라야 한다는 것입니다. 어느 한 쪽에만 바르면 위의 부착력이 절대적으로 나오지 않습니다.
시공하시는 분께 꼭 유의하라 하십시요. 그렇지 않으면 모두 재시공하셔야 합니다.
접착은 사실 간단한 얘기가 되지만 실제 시공은 접착 가능성만으로는 정리가 되지는 않습니다.
살펴봐야 할 것은:
1. 전체 변의 길이
2. 크기
3. 고정방법, 화스너와 메쉬
4. 일정한 간격으로 신축을 위한 인공적인 "크렉"을 계획 하는것
5. 함수율
6. 무게
7. 자재에 따른 두께
등등을 고려해야만 사실 시공을 위한 가능성을 모두 검토했다고 봅니다.
그냥 접착제로 접착은 하실수 있지만 이것만으로는 하자 없는 시공조건이 모두 구비되었다고는 볼 수가 없습니다. 일반 미장보다도 그래서 더 어려운 것이구요.
이 조건을 구비해야 기본적인 하자문제가 "거의" 없다고 보는 것이구요.
여러모로 도움 주신 분들에게 감사합니다
에폭시는 사용해서도, 할 수도 없는 위치입니다.