전원주택 신축 유리창 결로관련 질문 드립니다.
G 전서방 (211.♡.43.151)
16
3,271
2019.02.11 09:59
안녕하세요. 초보 건축주 전서방 입니다....
제가 철근콘크리트 주택을 지었습니다.
단열제는 네오폴을 사용 하였구요....
문제는 샷시 입니다.
지인 이중창을 했는데 결로가 너무 심하네요.
일단 유리 구성을 보자면
외기 (유리/로이) (유리/유리) 내부 구조입니다.
외창은 B종 (U3-2) II류 Low-e
내창은 A종 II류 라고 돼 있습니다.
결로가 생기는 위치는
외기 (유리/로이)결로 (유리/유리) 입니다.
이게 정도가 좀 심해서 줄줄 흐릅니다.
시공업자에게 물어보니 신축 건물에서 원래 일어나는 현상이라고 합니다. 이게 진짜 인가요???
외부온도는 영하5~7도 정도 되는것 같고
실내온도는 21도 정도 입니다. 습도는 60% 정도 되구요.
진짜 어느정도 지나면 괜찮아 지는것인지 아니면 시공 하자 인것인지 궁금 합니다.
특히 좌우 창이 만나는 가운데 부위의 상 하부 사진
즉 좌우 창과 아래 창틀이 만나는 부위의 사진과 윗틀이 만나는 사진을 부탁드릴께요.
그리고 첫번째 창은 외창인가요, 내창인가요?
첫번째 사진은 첫번째창 하단이 맞습니다
특이한건 이층의 모든 이중창이 이창의 내면에 결로가 발생 하고 있습니다
1. 이중창의 숙명입니다. 무언가를 개선해도 획기적으로 나아 지지는 않을 것입니다.
2. 창 자체가 엄하게 시공되지는 않았습니다.
풍지판은 좀 엉뚱해서.. 다른 제품으로 바꾸시길 권해 드리구요.
풍지판만 바꾸시면, 다른 할 것은 크게 없어 보입니다.
콘크리트 주택의 첫 해 실내 습도가 높아 지는 것은 맞는 이야기이긴 합니다만, 그 책임이 건축주한테 있는 것은 아닙니다. (즉 건축주가 이를 감당해야 하는 것은 아닙니다.)
그러나, 건축주 역시 실내 습도가 50% 내외를 유지하도록 노력하셔야 합니다.
3. 그러므로 풍지판을 바꾸시고, (틈이 지금처럼 없도록) 실내 습도를 더 낮추어 주시되, 실내 온도만 조금 더 올려도 습도는 낮아집니다.
이중창은 불행히도 더 이상의 방법은 없습니다.
그리고 한가지 더 부탁 드리겠습니다
위와 같이
(유리/로이) (유리/유리) 구성일 경우
1 (유리/로이)2 3(유리/유리)4
1~4면중 단열 필름을 어디 붙여야 도움이 될까요???
번거롭게 해 드려서 죄송 합니다
많은 도움이 되었습니다.
아 만약 시간이 지나 결로 문제가 해결된 후 단열 필름도 불가 할까요???
시공사 말대로 시간이 지나 습도가 떨어져 결로가해결 되었을 경우 입니다.
실내 습도가 조금 낮아지면 지금보다 훨씬 나아질 겁니다.
하마터면 단열필름을 붙여 일을 키울뻔 했네요
역시 사람은 모르면 전문가에 문의 해야 하는듯 하네요
진료는 의사에게 약은 약사에게 건축은 관리자님께!!!