건축을 진행하고 있는 건축주 입니다
크기 : 66평(각 층 33평 2층 주택)
구조 : 경량 목구조
질문 내용
1. 경질우레탄폼으로 시공을 하려고 합니다. 목조주택일 경우 통기가 되야 하기 때문에 완전밀봉시 추후 문제가 우려 된다고 하는데 맞는지? 나무가 숨을 쉬어야 한다고 합니다.
2. 배란다가 없는 구조이기때문에 시스템창호를 사용하면 유리에서 열 손실이 많기 때문에 이중창으로 시공을 해야 열손실을 줄일수 있다는데...
3. 열회수 환기장치를 설치하려고 하는데 설비가 외부에 설치가 가능한지
기존 기름보일러를 1대에서 2대로 변경 예정입니다(1,2층 구분)함에 따라 공간 부족
잘 모르는 건축주로 참 궁굼합니다.
2.슬라이딩창호와 시스템창호의 가장 큰 차이는 기밀성능의 차이라고 생각합니다. 환기장치를 설치하시면 주방과 화장실 같은 곳에는 음압이 걸리고 방 등에는 양압이 걸리게 됩니다. 이때 슬라이딩창호의 경우 공기가 틈을 통해 들어오거나 나가게 되는대요. 이는 곧 열손실로 이어지게됩니다.
환기장치를 설치하신다면 시스템창호는 필수라고 말씀드리고 싶습니다.
3. 외부에 설치가 안되는 것은 아니지만 동파가능성이 높아집니다. 66평의 면적이라면 외부순환펌프를 설치하여 한대의 보일러로도 충분히 운영 가능합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2926
PHIKO 기술자료 "기밀의 이해" 참조
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=11
2. 햇빛에너지투과율 (g값) 0.4 이상, 열관류율 1W/m2K 이하, 기밀성능 0 이거나 0에 가까운 조건을 만족하는 창호를 선택하시면 됩니다.
3. 열회수환기장치를 단열되지 않은 공간에 설치하면 결빙/동결로 인하여 -5도 이하에서는 제 기능을 발휘하기 어렵습니다.
보일러실과 관련하여 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=23267 참조
2. 제품마다 다를 수 있으므로 열손실을 근거로 논의하기 위해서는 창의 시험 성적서의 열관류율을 비교하면 됩니다.
3. 외부에 설치할 경우 환기장치 자체의 단열성능이 낮은 제품이 대부분이라 열교환 효율이 현저히 떨어질 수 있을 것 같습니다. 그리고 결로수 배출되는 부분이 얼거나 할 수도 있얼 것 같아 가능하면 외기에 바로 노출되게 설치하시는것은 피하는것이 좋을 듯 합니다.