설계/시공관련 질문

파주 60평대 규모 예비 건축주입니다.

1 강지강지 4 618 2023.01.10 09:00

저희 시공사 측에서 중단열로 분사형 미네랄울을 추천해주시더라고요. 

시공방식은 셀룰로우즈 와 같은 형식이라고 합니다.

kcc 생산 제품이여서 제품적인 부분은 믿을 하다고 하는데 

정보가 많지않아서 ... 

어떻게 생각하시나요? .. 

괜히 걱정되서 .. 

Comments

M 관리자 2023.01.10 10:11
안녕하세요.
혹시 열관류율 시험성적서를 달라 하실 수 있으실까요?
1 강지강지 2023.01.10 12:56
열전도율 0.034 가등급 이라고 합니다.. 업체 통해서 시험성적서는 확인 했습니다.
M 관리자 2023.01.10 13:30
그럼 분사후 단열재 밀도를 알아 보시겠습니까?  열관류율시험성적서에 밀도나 표기되지 않을 수도 있습니다.
그리로 분사형은 열전도율시험성적서를 받기가 어려운데요. 제가 볼 수 있는 사이트링크 같은 것이 있을까요?
2 권희범 2023.01.10 22:45
제 경험으로는 셀룰로즈 충진이 모든 공정 중 가쟝 손맛(?)을 많이 타는 작업이었습니다.

보기엔 쉬워 보여도, 시간이 지나도 쳐지지 않으면서 성적서 상의 단열성능을 확보할 수 있는 '밀도'를 맞추는 건 숙련공이 아니고는 아주 어렵습니다.
숙련공이라도 해당 단열재의 특성을 제대로 알지 못하면 장기적 쳐짐이 없으리라 보장하기 어려울 겁니다.