안녕하세요. 잡자재입니다.
차압조절밸브는 2개층 이상에 각방온도조절기 적용시 밸브가 모두 닫히게 되면 온수사용시 난방수가 가열되는 것을 막기 위한 목적으로 가장 먼 곳의 분배기에 급수와 환수쪽을 바이패스하도록 설치해주시면 됩니다. 정리하자면 각방온도조절기를 설치하지 않는 경우 설치하지 않아도 됩니다.
보일러 순환수 컨트롤러는 각방에 가는 엑셀파이프에 달리는 전동밸브입니다.
에어벤트는 상향식 보일러를 설치할 경우에만 필요하며 분배기마다 급수 인입쪽에 설치하는게 가장 좋습니다. 하향식 보일러에는 안하셔도 됩니다.
차압조절밸브는 2개층 이상에 각방온도조절기 적용시 밸브가 모두 닫히게 되면 온수사용시 난방수가 가열되는 것을 막기 위한 목적으로 가장 먼 곳의 분배기에 급수와 환수쪽을 바이패스하도록 설치해주시면 됩니다. 정리하자면 각방온도조절기를 설치하지 않는 경우 설치하지 않아도 됩니다.
보일러 순환수 컨트롤러는 각방에 가는 엑셀파이프에 달리는 전동밸브입니다.
에어벤트는 상향식 보일러를 설치할 경우에만 필요하며 분배기마다 급수 인입쪽에 설치하는게 가장 좋습니다. 하향식 보일러에는 안하셔도 됩니다.
안녕하세요~
댓글로 답변주신 차압조절밸브 관련하여, 제가 이해가 잘 안되어 추가 질의 댓글 남깁니다.
답변과 참고자료에 따르면 "2개층 이상"과 "상향식 보일러" 모두 해당될 경우에만 차압조절밸브가 필요하므로, "하향식 보일러"의 경우 차압조절밸브가 필요없다고 이해했습니다.
맞을까요?
참고자료
피코네 - 건축주학교 31 : 누구도 말해주지 않는 것... part1
https://www.youtube.com/live/MlqRoGoZa2M?si=zCUe2t0-6otlT7VO&t=3128
피코네 - 건축주학교 32 : 누구도 말해주지 않는 것...part2
https://www.youtube.com/live/ky2QZ9blZCI?si=bym-LLo0sezIDGmU&t=1585
잡자재 - 보일러 설치관련 질문드립니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=63750
대성상사 - 개별난방용 차압조절밸브
http://totalvalve.co.kr/shop/item.php?it_id=1569836777
차압조절밸브를 아래와 같은 하자를 줄이거나 막기 위한 목적입니다.
1. 각방 온도조절기 설치에 따른 유속의 증가로 배관 피팅류에서 소음 발생시
2. 온수 사용시 열교환기 내부의 순환수 비등 방지
2번의 경우 건물의 단열성능 증가로 다층건물에도 각방온도절기 최소1개는 열려있도록 설치하기 때문에 신경쓰지 않으셔도 괜찮습니다. 그럼 1번 문제만 남습니다만 유속에 따른 소음문제는 하자가 생긴 후에 적용하여도 늦지 않는 듯 합니다.
답변 감사합니다!