설계/시공관련 질문

지하 방습벽 관련 질문입니다.

G 김민범 4 14,854 2019.06.18 09:06

지하 1층에 근린생활용도로 계획을 하고 있습니다.

땅에 묻히는 부분에 방습벽을 설치하려고 하는데 마감은 석고보드에 도장을 하려는 상황입니다.

위에 그림처럼 공간벽두고 조적 위에 각재 설치 후 석고보드 치는것이 괜찮을지 질문합니다

합리적이지 않다면 방습벽 역할을 하면서 석고보드로 마감할 수 있는 방향을 제시 해주시면 감사하겠습니다.

선배님들의 조언 부탁드립니다. 

Comments

3 프로클리마 2019.06.18 11:20
여기 시공되는 동영상 또는 자료를 참고해보시면 도움이 될듯합니다
http://www.proclima.co.kr/bbs_detail.php?bbs_num=260&tb=board_goods_introduce&id=&pg=1&menu_number=476
M 관리자 2019.06.19 10:44
지하층의 온습도에 따라서 가변형방습층의 유효성은 따져 봐야 할 것 같습니다.
저도 잘 모르겠어요. ㅠ

지하 공간의 용도는 무엇인가요?
G 김민범 2019.06.21 16:42
지하층이 50% 덮여 있고 반은 열려 있는 상황이구요.
카페(휴게음식점) 으로 사용할 예정입니다.
M 관리자 2019.06.22 14:56
카페면 습기에 그리 민감한 것은 아니므로, 두가지 방법이 존재합니다.

1. 해당 벽면에 "장,책꽂이"같은 가구가 붙지 않는다면 지금 도면 그대로 시공
2. 시멘트벽돌과 C-Stud 사이에 가변형방습층 시공

가변형방습층은 위의 프로클리마에서 링크해 주신 제품도 유효합니다.
그냥 PE비닐의 방습층은.. 그 내부의 상태가 매우 좋지 않아질 가능성이 높아서 지양해야 할 것 같습니다.

그리고, 이 모든 것을 떠나서 "경질우레탄보드"는 "압출법단열재"로 변경되어야 합니다. 경질우레탄보드의 경우 흡수율이 있어서 지금과 같은 위치에 사용되기가 적당하지 않기 때문입니다.