안녕하세요, 관리자님.
새벽녘 고민을 하다가...고견을 여쭙고자 이렇게 다시 한 번 게시판을 찾아왔습니다. 지난 번 조언을 주셔서 외벽 구성을 "스타코 > 2종 3호 200T > ZIP시스템 11.1T > 스터드 > 석고보드 2p > 합지벽지" 로 잡았으나 협회 홈페이지 글을 읽다가 좀 더 경제적인 구성이 가능함을 알게 되어 외벽 구성과 기초 구성 변경 하고자 고려중입니다.
1. 아래와 같이 스틸구조 외벽 구성을 변경해도 괜찮을까요?
(기존) 스타코 > 2종 3호 200T > ZIP시스템 11.1T (기밀) > 스터드 > 석고보드 2p > 합지벽지
(변경) 스타코 > 2종 3호 150T > OSB 11.1T (기밀) > 스터드 > 석고보드 2p > 합지벽지
2. 지역이 남부지방에 속해 단열재 두께는 150T로 변경하였습니다. OSB에 150T EPS단열재를 1p구성으로 접착제로만 부착이 가능할까요?
3. 매트 기초 단열은 옆면은 150T / 하부의 XPS 200T는 삭제 / 기초 상부에 100T를 적용하는것으로 하여도 열교 측면 괜찮을런지 함께 문의드립니다.
참고한 글:
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=13097
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=117 (구성 중 4. 외벽과 기초측면에 패시브하우스 수준의 외단열 참고)
기존 문의 글:
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=23886
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=23762
감사합니다.
2. 네 가능합니다.
3. 기초 상부 100mm 는 안될 것 같은데요.. 하부의 수평재로 들어가는 스틸스터드의 높이를 알아야 할 것 같습니다.
1. 넵. (비가 안오기를 기도하며..)협회 회원사와 함께 진행 예정입니다.
2. 감사합니다.
3. 아무래도 목조주택처럼 토대등이 없다보니...그런걸까요. 협회 인증 신청을 하고 마침 오늘 회신을 받았는데, 기초 하부의 XPS를 삭제하는것은 어렵다고 하셨습니다. 이 부분은 협회의 권장안을 따르도록 하겠습니다.