설계/시공관련 질문

에코렉스 징크패널 시공시 하부 합판 및 멤브레인 설치 생략가능할지요?

1 파인애플대디 1 1,296 2023.02.05 21:15

 안녕하세요,

항상 도움 받고 있는 예비 건축주입니다.

 

박공지붕 RC조 로 징크(리얼징크) 판넬로 시공 고려중입니다.

 

협회 권고안대로 외단열 및 하지작업- 내수합판-시트방수지-환기이격제- 징크 순으로 고려중입니다.

 

기존 0.7T 정도의 리얼징크의 문제점인 소음 및 평활도의 문제를 해결했다고 하는 자제가 4T 두꼐의 에코렉스 판넬인데 이 제품을 사용한다면 하지각관 이후 공정을 생략하고 바로 판넬 시공이 가능할까 해서 문의 드립니다.

 

감사드립니다.

에코렉스 특성.jpg

 

에코렉스 칼라강판 비교.jpg

Comments

M 관리자 2023.02.06 16:17
안녕하세요..

적어 주신 것 중에서.. [내수합판-시트방수지-환기이격제- 징크].. 이 부분은 지붕의 통기층 상부에 설치되는 마감 부분입니다.
만약 통기층이 존재를 한다면, 이 제품을 사용함으로써 [내수합판-시트방수지-환기이격제- 징크]의 시공을 생략할 수 있어 보입니다. 다만 이 것을 대신하여 해당 제품으로 교체를 하는 비용이 더 크다면 그만한 가치는 없을 것 같습니다. (커보이지는 않긴 합니다.)