<방5> 입니다.
70mm 스티로폼이 없습니다, 석고몰탈에 석고보드 1장 있던것 철거 하였습니다.
공용 계단쪽 벽면 입니다. 1층이라 거의 외벽에 접한다고 볼수 있습니다.
10mm 스티로폼과 석고보드가 본드로 붙어 있습니다.
미장면에 10mm 단열재와 석고보드가 본드로 붙어 있습니다. 공용계단쪽 벽면입니다. 1층입니다.
질문입니다.
1. 공용계단과 접하는 벽은 외기와 직접 맞닿는 벽과 동일한 수준의 단열을 해야 하나요?
<방1> 단열재 70mm 와, 계단에 붙어 있다고 해도 <방5>의 10mm 단열재의 차이는
너무 크지 않나요? (저희집은 1층 입니다.)
2. 혹시 10mm 단열재를 제거한다면 XPS 단열재의 경우 두께와 호수는 어떤걸로 고르면 될까요?
PIR 경질폴리우레탄폼 보드의 경우 두께와 호수는 어떤걸로 고르면 될까요?
(가등급의 단열 수준으로 여기는 충북 제천 중부1지역 입니다.)
감사합니다.
<방1> 단열재 70mm 와, 계단에 붙어 있다고 해도 <방5>의 10mm 단열재의 차이는 너무 크지 않나요? (저희집은 1층 입니다.)
▶ 네 1층이라면 같은 수준으로 해야 합니다. (법적으로는 "외기 간접"에 준하는 단열을 하도록 되어져 있습니다. 아마도 해당 년도 기준이라고 할지라도 10mm 일 수는 없겠습니다.)
2. 혹시 10mm 단열재를 제거한다면 XPS 단열재의 경우 두께와 호수는 어떤걸로 고르면 될까요?
▶ 외벽과 같습니다.
3. PIR 경질폴리우레탄폼 보드의 경우 두께와 호수는 어떤걸로 고르면 될까요?
(가등급의 단열 수준으로 여기는 충북 제천 중부1지역 입니다.)
▶ 폴리우레탄 계열의 PIR은 내단열재로 사용하지 마시어요.