설계/시공관련 질문

바닥 배수판설치 방법 문의

G 처음이야 3 4,034 2019.03.19 23:19

지하실 바닥 난방작업을 외부 업체를 통해 진행하고 있습니다.

 

지하층이다보니 누수가 염려되어 바닥에 배수판으로 작업을 해달라고 했더니

 

업체는 바닥 -> 배수판(구멍이 뚫려있는)->스티로폴->엑셀관 까지 작업을 해놓은 상태입니다.

 

제가 알기로는 배수판위를 콘크리트로 메꾸어야 단단하게 지지가 될것 같은데 바로 스티로폴을 올리고

 

방통을 진행해도 추후 바닥이 내려앉는건 아닌가요?

Comments

M 관리자 2019.03.20 15:15
안녕하세요..
이건 배수판의 압축강도를 알아야 정확한 답변이 가능합니다.
즉, 배수판 중에.. 상부 하중을 버틸 수 있게 만들어 진 것이 있고, 그렇지 않은 것이 있거든요.
제조사라도 알 수 있으면 좋을텐데요.
시공사를 통해서 판매처에 문의를 하는 것이 가장 좋은 방법인데요. 결국 책임은 시공사가 지는 것이니.. 그 쪽을 통해서 문서로 답을 받아 놓으시는 것이 좋습니다.
G 김기철 2019.03.20 15:59
우리현장엔 pvc배수판 속을 레미탈로 속체움을 했네요..
소장님왈 바닥이 평탄치 않아 pvc배수판내 돌출부(기둥역활)가 바닥과 뜨는 경우 시간이 지나면
바닥타일(대형타일)에 균열이 간다며 속체움을 해야 한다고 하네여..
G 조순행 2023.09.04 10:33
pvc배수판의 압축강도는 시험실 바닥같이 평활도(3m내 7mm이내)가 확보된 경우 나오는 치수입니
다...평활도가 확보되지 않는 경우 힘을 전달하는 기둥이 제한되어 있어 모멘트의 불균형으로 무근층에 망상형균열이 발생합니다.. 최근 아파트현장 지하주차장에 pvc배수판을 시공하는 바닥부위에 기계미장을 하느 이유가 이 때문입니다