목주주택 설비배관을 벽체에 매립하기 위해 콘크리트기초 타설전 설비배관 설치시 위치불량에 따른과도한 따냄을 방지하기 위한 최적의 위치가 궁금합니다.
1. 토대 및 이중깔도리를 따내도 무방한지?
2. 따냄에 있어 1/3 등 허용한도가 있는지?
3. 과도한 따냄도 철물로 보강하면 전혀 문제가 없는지?
4. 토대(140미리)따냄을 막기위해 설비배관을 토대바로 측면에 설치하는것이 최적인지?
▶ 1/3 이상 안됩니다.
3. 과도한 따냄도 철물로 보강하면 전혀 문제가 없는지?
▶ 아닙니다.
4. 토대(140미리)따냄을 막기위해 설비배관을 토대바로 측면에 설치하는것이 최적인지?
▶ 넵, 그러나 방습층 등의 잔여 공정을 생각해야 하므로 무조건 딱 붙일 수는 없을 것 같습니다.