설계/시공관련 질문

베란다 바닥난방없이 단열하는 방법을 알 수 있을까요?

1 제초아 7 12,812 2019.05.31 15:23

돈이없어 셀프로 하자를 고치고 리모델링을 하고있는 청년입니다

 

바닥난방가격이 너무 높아 포기하고 단열재로 해결해보려고 하는데요

 

전에 올려주신 외부전기없이 생활가능한 집을 올려주신걸 봤는데 바닥에 아이소핑크로만 작업을 하더라구요

 

일반 아파트 주택도 그것이 가능한지 또 시공방법에 대한 자세한 설명이 듣고싶어서 글을 남깁니다 

 

바닥단열을 해야하는 곳은 작은방 베란다구요 외벽은 콘크리트로만 시공되어있고 끝 옆쪽에 보일러실이 있습니다 

 

 

Comments

G 정광호 2019.06.01 09:33
바닥 난방없이 단열을 해서 확장을 하시겠다는 거군요. 베란다 바닥과 방바닥의 단차가 얼마나 나는가에 따라그리고 베란다 하부의 외부쪽이 외기 간접노출인지 혹은 직접 노출인지에 따라 단열재의 두께가 달라져야합니다. 가능하다면 사진을 몇장 부탁드립니다.
어찌되었던 단열재의 두께도 중요하지만 바닥난방은 열교로 생기는 결로와 곰팡이를 방지할 수 있는 좋은 수단입니다. 보일러가 옆에 있으니 이를 활용하는 것을 다시 검토해보시길 바랍니다. 메인배관이나 분배기에서 빼시면 큰 비용을 들이지 않고 가능합니다(직접 시공한다는 가정입니다^^;)
1 제초아 2019.06.01 15:18
말씀해주신대로 사진 올렸습니다

바닥과의 단차는 7센티이고 베란다는 직접노출입니다

직접시공도 괜찮다고 하셨는데 혹시 시공방법이 나와있는 게시글이나 방법을 알려주실 수 있으신가요 ㅠㅠ

구글검색으로는 죄다 셀프로는 난방배관청소밖에 없어서요..
G 정광호 2019.06.01 18:31
답을 드려야하는대 오히려 제가 질문을 하는 듯하여 죄송합니다만
방바닥과 베란다 낮은 부분의 높이차이가 7센치인건가요?
사진상에 보이는 철문이 있는 높은 부분은 털어내실 계획이신건가요?
윗집과 아랫집이 있는 층이신가요?
요 몇가지만 답변을 부탁드립니다.
1 제초아 2019.06.01 20:12
네 베란다바닥이랑 방바닥이랑 높이차가 7센치입니다 샷시가 경계입니다. 턱이 있는 곳은 바닥보다 0.5센티 낮습니다

철문 바로 뒤가 0.5평도 안되는 보일러실입니다 보일러소음때문에 어떻게해야할지 고민중이었습니다. 철거할 생각은 있습니다

아파트 7층이고 윗집 아랫집 다 거주중입니다
G 정광호 2019.06.01 21:55
보일러소음은 문을 바꾸기 이전에는 해결이 힘들 것 같습니다. 문의 뒷면에 고무판3T(차음판)를 사다가 붙이시면 소리는 조금 줄어들꺼에요. 그리고 문의 앞면(베란다방향)에는 단열벽지나 뽁뽁이를 붙이시기 바랍니다. 틈은 문풍지인가요? 다이소에서 겨울마다 파는 상품을 사다가 활용하시면 좀 나으실겁니다.

먼저 턱이 있는 곳에 보일러배관이 지나갔는지 확인해야합니다.
보일러분배기의 위치와 보일러에서 배관이 어느방향으로 들어갔는지 보시면 육감적으로 아실 수 있을거에요.^^;  만약 배관이 그 안으로 들어간 것 같으면 철거를 하지 않는게 더 나을 것 같습니다. 배관의 손상이 우려되기 때문입니다.

저라면.. 먼저 천장을 털어냅니다.(있다면요.)
배관이 없다는 가정하에 보일러실 앞에 턱을 철거합니다.
그리고 몰탈로 바닥 수평을 잘 맟춰줍니다.
벽면에 접착용우레탄폼으로 xps100mm를 꼼꼼하게 빈틈없이 맨바닥부터 맨천장까지 붙여줍니다.
천정에는 100mm를 화스너와 접착용우레탄폼으로 고정하고 바닥에는 30mm를 깔아줍니다. 그리고 단열재 이음부분을 방수테이프로 싹 막아줍니다.
그리고 단열재 위에 PE필름을 깔고 보일러메인배관에서 T부속과 밸브를 이용하여 엑셀배관을
단열재 위에 고정하고 방통마감을 합니다.

아래 링크를 보시면 자세한 설명이 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118

본래 바닥을 전부 들어내고 바닥 단열재를 100mm이상 깔아줘야합니다만
매우 큰 공사가 되어버립니다.
난방비용은 늘어나지만 이는 선택의 문제인 것 같습니다.
다만 보일러를 안틀면 결로와 곰팡이가 발생할 수 있습니다.
남의 집이면 다 털어내고 100mm 단열재를 깔겠지만 제 집이라면 저렇게 할 것 같아서 드리는 말씀이오니 참고 부탁드립니다.
1 제초아 2019.06.02 11:48
답변 정말 감사합니다 ㅠㅠ

말씀해주신대로 시공을 시도해보고 다시 글을 올리겠습니다

거듭 감사드립니다
G 정광호 2019.06.02 12:30
별말씀을요~^^ 잘되셨으면 합니다.

주의하셔야할 부분은 배관도 단열을 해주셔야합니다. 그리고 사진상의 철문 있는 곳은 벽체에 단열이 불가능합니다. 보시면 문이 안열려서 콘크리트가 들어가 있습니다.
해결책은 문을 줄이거나 반대쪽 벽체를 잘라내서 문을 옮기거나 안쪽으로 문을 하나 더 설치하는 방법이 있습니다.
벽체를 잘라내고 문을 옮기는 것은 구조안전상의 이유로 관리사무소에서 불허할 것 입니다.
그럼 문을 줄이시거나 문을 하나 더 설치하셔야하는대

문사이즈를 정확히 모르겠으나 대략 60센치정도인 것 같습니다.
50센치 문도 괜찮으시면 문을 띄어내고
단열성능과 방음성능이 좋은 터닝도어나 시스템창호로 교체하시길 권장합니다.(그런대 꽤 비쌉니다. ㅜㅜ)