설계/시공관련 질문

역전지붕 배수관 관련 사항 문의

G 성산군 7 1,266 2023.02.07 10:05

안녕하세요.

역전지붕을 시공하려고 하니 아래와 같은 문제에 직면하였습니다.

슬라브 아래로 내려서 배관을 빼려고 하니 지붕보가 걸리네요.


141C32DA-34A1-49C2-8203-43C67ABC710C.jpeg

 

이러한 상황에서는 어떻게 해야하나요?

1. 보를 뚫어서 배관 시공

2. 보 밑으로 배관을 위치하고 벽만 타공

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2023.02.07 17:54
보가 이미 설치되었는지 궁금합니다.
G 성산군 2023.02.08 14:20
설치는 안되어있습니다.
다음주에 타설할 예정이에요.
일단 건축사 통해서 구조측에 문의하여 타공가능하다고 답변 받았습니다.
G 성산군 2023.02.08 14:20
.
G 성산군 2023.02.08 14:21
이미지 3개가 한번에 안올라가서 따로 올립니다.
M 관리자 2023.02.08 21:44
네 맞습니다. 이렇게 하시면 되세요.
다만 타공 위치를 더 올려서, 전체 보의 중간에 가도록 하는 것이 좋습니다.
보의 높이는 "위층 바닥 슬라브면~보의 하부면까지" 이기 때문입니다.

그리고 보 길이의 중간 쯤 (정확히는 양쪽으로 길이의 1/4을 제외한 중간부분) 을 타공한다면, 첫번째 그림의 사선 보강철근은 하지 않으셔도 괜찮습니다. 수평 보강만 하시면 되세요.
G 성산군 2023.02.09 01:16
상세한 설명 감사드립니다.
해당 위치에 슬리브를 넣어서 콘크리트를 타설하도록 하겠습니다.
M 관리자 2023.02.09 20:02
감사합니다.