설계/시공관련 질문

2층 바닥 단열재 누락으로 1층 천정 결로 발생 문의

G 빈폴 2 3,445 2018.12.22 07:56
안녕하세요
여러 건축선배님들께 조언을 구합니다
위 그림처럼 RC주택 2층 발코니바닥을 외단열재누락
상태로 골조 끝내고 창호까지 시공된 현장입니다

창호가 시공되니 실내ㆍ외기 차가 생겨
2층 바닥 단열재 누락된곳 아래에 결로가 발생했습니다
마감치고 난방까지 했으면 홍수가 났을듯 합니다.

이제서라도 발코니 바닥에 xps를 시공할까
연질폼을 1층 천장에 시공할까
여러 고민중입니다

선배님들의 의견을 구합니다
감사합니다

Comments

2 ifree 2018.12.22 19:01
질문이 너무 막연합니다.

"이제서라도 발코니 바닥에 xps를 시공할까 "
할 수 있어면 하시는게 맞습니다.  그러나 주신 정보로는 할 수 있는지 없는 상태인지 판단할 수 없네요.

"연질폼을 1층 천장에 시공할까 "
할 수 있어면 하시는게 맞습니다.  그러나 주신 정보로는 할 수 있는지 없는 상태인지 판단할 수 없네요.

평면도 두장 놓고 이 질문에 답을 할 재간 가진 분은 없을 겁니다.
짐작하기로는 설계는 제대로 되었는데 시공에서 누락된게 아니고 설계 자체가 잘 못 나온 상황같은데,  이층 골조가 외단열을 감안하지 않은 상태로 올라갔고 창호까지 시공이 된 상태라면 지금 수정하려면 손 안델 곳이 없는 상태일 텐에요.
M 관리자 2018.12.24 15:52
네.. 동의하며..
번거로우 시더라도..
2층 해당부위 (특히 2층 발코니와 발코니 문이 만나는 부위)의 현재 상태를 알 수 있는 사진과 가능하시다면 단면도를 올려 주시면 조언을 드리는데 큰 도움이 될 것 같습니다.