SIP로 주택을 시공하려는 건축주입니다.
PIR(경질 우레탄)이 적용된 SIP고 열관류율이 0.13정도라(시공사 자료) 추가로 단열은 필요 없다고 하더군요. (중부1)
시공을 골조 반축만 할거라..
외장을 스터코플렉스로 생각하고 있습니다.
여기서 자료를 찾아보니.
골조 상태에서 타이백을 두르고..
레인과 버그스크린을 친다음 6미리 CRC보드를 붙이고..
시멘트몰탈 전용메쉬 시멘트몰탈.. (다른 곳에서 보기엔 그 위에 전용 프라이머를 시공하라는데, 해야 하는지 잘 모르겠음)
마지막으로 스터코플렉스를 1.68mm 이상으로 뿜칠 해준다 라고 이해했습니다.
그런데 판넬 주택에 그런 식으로 하면 하중을(시멘트몰탈과 CRC보드) SIP가 못 견뎌 떨어지지 않냐는 우려를 하더군요.
SIP주택에 스터코 시공하는 걸 많이 봤는데,
시공을 잘못한 건가요? 아니면 다른 시공 방법이 있나요?
판넬 그 자체의 접착강도로 본다면 말씀하신 정도의 외장재의 무게는 충분히 버티고 한참 남을 만큼의 접착력을 가지고 있습니다.