설계/시공관련 질문

소음. 흡음배관?

2 사랑1 38 3,646 2019.05.08 13:18

18년도 신축아파트 바닥열 공기순환장치입니다

 

배기구 소음이 너무심해서 잠잘때 신경이 쓰입니다

ㅡ배기구 가까이측정 56db

ㅡ기계소음 60db

 

흡음배관등.  좋은방법이 없나 문의드립니다

 

 

 

벽까지 간벽은 100mm정도입니다

Comments

2 사랑1 2019.05.08 13:27
첨부
M 관리자 2019.05.08 14:29
소음이...
기기 옆의 배기구에서 나는 것이 방안까지 들린다는 의미신건지.. 아니면, 방에 설치된 배기구에서 소음이 들린다는 것인지 궁금합니다.
2 사랑1 2019.05.08 14:35
방에설치된 배기구 소음 입니다

거의 붙여서 측정한갑히 56db입니다
M 관리자 2019.05.08 14:43
그 배기구 사진 한 장 부탁드릴께요.
2 사랑1 2019.05.08 21:05
2 사랑1 2019.05.08 21:06
방 배기구입니다
M 관리자 2019.05.08 21:12
끼우는 타입이네요..
문방구에서 두꺼운 부직포(3mm)를 사셔서, (얇다면 여러겹) ... 첫번째 사진의 내부 원 크기로 오리셔서 안에 넣고, (가운데가 끼워져야 하므로 가운데는 구멍을 내야 합니다.) 다시 닫으셔요.
지금 보다는 15dB 이상 줄어들 것입니다.
만약 그래도 소음이 신경쓰이신다면, 기기 쪽을 손봐야 하는데.. 아마 해결되실 것 같습니다.
풍량에는 거의 영향을 주지 않으므로 안심하셔도 괜찮습니다.
2 사랑1 2019.05.09 08:57
네 감사합니다
2 사랑1 2019.05.11 09:39
50. 에서 45db로 줄어습니다
여전히 소음이 거슬리네요
배관울림음 같은소리가 원인 인것  같네요
2 사랑1 2019.05.11 09:44
M 관리자 2019.05.11 13:03
혹시 아래 표시가 부직포라면.. 잘못 설치하셨습니다. ㅠㅠ
M 관리자 2019.05.11 13:04
저의 의도는 아래와 같이 원형으로 잘라서 다 막아야 한다는 의미였습니다.
죄송합니다만, 한번만 더 해주시겠습니까?
2 사랑1 2019.05.11 16:22
제가 더 죄송합니다^^

배기구만 막으면 된다는 원리로 했는데

잘못 했나 보내요

다시 해보겠습니다
2 사랑1 2019.05.12 15:39
43까지 떨어졌네요

배기구마게를 완전히 돌려막아도 40정도 입니다

소음보단.

배관 울림음원인인거같네요

신경이 써여서

기기쪽 ㅡ연결부위ㅡ흡입구

 다 뜯어봐도 손댈수 있는 부분은 없네요

배관울림음 잡을수 있을까요?
M 관리자 2019.05.12 21:09
불행히도 (풍량을 조절하는 기능이 없는 한)기기에서 하실 일은 없으시구요.
디퓨저를 천장에서 뽑아서 내부 배관을 봐야 하는데요...
슬라이닥스를 이용해서 인위적으로 전압을 낮추어 풍량을 줄이는 방법이 있겠습니다만.. 권장할 방법은 아닌 것 같습니다.
즉 사용자 측면에서는 이게 한계인 것 같습니다. 큰 도움을 드리지 못한 것 같아 죄송합니다.
2 사랑1 2019.05.13 09:36
상세한 답변 감사합니다
시간날때 디퓨즈 뽑아 봐야겠네요
G 정광호 2019.05.13 12:16
속도조절이 가능한 제품인 것 같습니다^^;
메뉴얼을 확인해보시기 바랍니다.
2 사랑1 2019.05.14 09:42
정광호님 답변감사합니다

1 ᆞ2ᆞ3단 있는데  거의차이가 없더군요
G 정광호 2019.05.14 22:41
혹시 저렇게 열어놓은 상태에서 작동을 해보시면서 팬에서 진동이나 소음이 생기는 것을 확인해봐주실 수 있을까요? 팬이 중심축이 틀어지거나 그러면 소음과 진동이 매우 많이 생길 수 있습니다. 만약 뚜껑을 열고 작동해보셔서 팬에서 정상이 아닌 소리(이게 설명해드리기 힘든대 그냥 들어보시면 아실 수 있을거에요.^^;)가 난다면 팬을 교체하셔야 합니다. 한번 확인 부탁드립니다.
2 사랑1 2019.05.20 09:31
정광호님 관리자님 신경써 주셔서 감사함니다

주말에  기계뜯어보니 문제없었 습니다

혹시나하구 천정 배기구를 열어보니

주름 관이.  짧아서 꺾이는 부분생겨서. 울림 현상 이 발생 되더군요
2 사랑1 2019.05.20 09:33
2 사랑1 2019.05.20 09:34
2 사랑1 2019.05.20 09:35
갈색은 고무판입니다

진동줄일려고 붙였는데 소용 없더군요

배관꺽임  원인
M 관리자 2019.05.20 09:36
옆의 짙은 갈색 배관 2개가 무언지 궁금합니다.
2 사랑1 2019.05.20 09:37
2 사랑1 2019.05.20 09:51
폰으론 동영상등록 에러가나네요
M 관리자 2019.05.20 09:52
주름관을 빼낸 후엔 소음이 줄었나요?
2 사랑1 2019.05.20 10:05
위 왼쪽 그림같이 하니깐 소음거의 없고 울림도 없었습니다

주름관이 짧아서
위에 띄워논상태에서
길이150mm정도 관을 밑으로 연결해
뚜껑ᆞ커브 덮을 계획입니다
M 관리자 2019.05.20 10:09
동영상은 용량 탓일 수도 있습니다.
안올라가면 협회 메일로 주셔요..
info.phiko@gmail.com
M 관리자 2019.05.20 13:45
사진의 플라스틱 부속품이 제대로 고정되어져 있는건가요?
즉, 그게 떨리는 것인지.. 아니면 배관이 떨리는 것인지 궁금해서요...
2 사랑1 2019.05.20 15:42
플라스틱 부속품은 석고보드위에서 그리고 밑에서
피스를 박아서 조립해야해서 임시로 떼어논 상태입니다 ᆞ 조립후에도. 부속품은 고정되어져 많이는 안떨리니 배관이 의심이 갑니다
손으로 만져봐도 부속품 떨림은 그렇게 많이는 못 느꼈습니다

ㅡㅡㅡ위에철물후크는 공사당시걸려고계획된걸로
보입니다

ㅡㅡㅡ시공시. 작업자가 ㅡㅡㅡㅡ
주름관이 짧아서 후크에 걸지 못하고 밑으로
꺽인상태로 그것마져 짧아서 겨우 디퓨즈를 설치했네요

ㅡㅡㅡ위 갈색고무판을대고 디퓨즈를 조립하면 해결 될줄 알았는데 ㅡ소음ᆞ진동은 변화가 없었습니다ㅡㅡㅡ

ㅡㅡㅡㅡ꺽인 좁은 주름관으로 공기가뿜어져나오니
소음과진동이발생 한것같습니다ㅡㅡ이놈이 범인 인것같네요
2 사랑1 2019.05.20 15:50
계획입니다
M 관리자 2019.05.20 16:18
네.. 좋아 보입니다.
보아 하니 타공위치가 계획대로 되지 않아서, 그리 했던 것 같습니다.
2 사랑1 2019.06.26 09:36
소음 변함이 없네요. ᆞ실패^^;
2 사랑1 2019.06.26 09:44
A4 코팅지. 코팅해서 테잎 붙여서 작업했습니다

공기 순화기 본사에 전화 해서 기사님3번방문째

모터 기본값 30.  에서25로 기판 교체해도

체감 소음 변함. 없네요

급기는 센데 배기는 엄청 약한듯 ᆞ화장실도 닫혀있고 양압발생?
바닥열 순환장치는 별로이ㄴ듯합니다 겨울에 찬바람


지금은 그러려니 하고. 생활합니다
관리자님 덕분에 공부 잘 했습니다

표준주택을. 꿈꾸는 사람이
G 1124 2021.03.06 00:21
혹 저 배기구멍을 통해 엘레베이터 통로 소음(도르레 움직일때 떨림이 공명을 통해 퍼저나가는소리인것 같습니다)이 전달되어 올 수 있나요? 2017 신축 아파트입니다
M 관리자 2021.03.06 21:11
1124님...
배기관을 통해 엘리베이터 소리가 전달되기는 어렵습니다.
다만 이 배기관을 설치하기 위해 석고보드를 타공한 것이므로, 천장 속의 소리가 이 구멍으로 나올 수는 있습니다.