설계/시공관련 질문

질문드립니다.

1 길호 5 513 03.11 11:12

안녕하세요.

 

많은 정보 도움을 받고있습니다.

 

먼저 감사드립니다.

 

시공관련 궁금한 사항이 있습니다.

 

사진 처럼 기초위 PE비닐 - 100T아이소핑크(사이사이 테이프 및 우레탄 충진) 설치 -아이소핑크 위에 PE비닐 깔고 그위 엑셀배관 시공 엑셀유핀으로만 고정 하려고합니다.(피코네 방통 영상 시청했습니다.)

 

현재 시공업체에서는 와이어매쉬 깔고 결속선 연결 차광막 덮고해야한다고 이야기를 하고있습니다.

 

와이어 매쉬 안깔고 차광막 덮지 않으면 하자가 발생한다고 주장을 하고 있습니다. 시공사 측에서는요ㅠ  

 

Comments

M 관리자 03.11 11:12
안녕하세요.
이 부분은 매우 헤묵은 문제이면서, 고질적 습관의 문제입니다.

워낙 오랫동안 해 왔던 관성이라서 이를 현장에서 쉽게 고칠 수 없다는 점 때문인데요..
차광막은 .. 맞다 틀리다를 떠나서 과거의 방법입니다.
그러므로 엑셀유핀으로 고정을 하는 것이 지금의 올바른 방법인데... 현장 시공자의 인식을 바꾸기는 쉽지 않으실 수 있습니다.

그리고 엑셀유핀을 사용하더라도 결속선을 동시에 사용하는 것은 괜찮습니다.
즉, 비닐 - 결속선 - 엑셀 묶음 - 엑셀유핀.. 의 순서입니다. 이때의 결속선은 엑셀 파이프의 간격을 쉽게 잡을 수 있다는 면이 있으므로, 사용한다고 해서 나빠질 것은 없습니다.
1 길호 03.12 06:44
댓글
수정을 못찾았네요. ㅠ
순서.
기초위 비닐 - 단열재(틈 사이사이 테이프 및 우레탄 충진) - 비닐 - 와이어매쉬 - 엑셀 - 결속선 - 엑셀유핀 끝..
요렇게 정리하먼 될까요!!?
M 관리자 03.12 15:40
단열재 위에 비닐이 들어가므로, 단열재 사이에 테이프를 필요로 하지 않습니다. 그저 틈새가 있다면 폼으로 충진만 해주시면 되세요.
나머지 순서는 맞습니다.
1 길호 03.12 20:57
감사합니다
M 관리자 03.12 21:30
감사합니다.