버림 콘크리트 타설 후, 물 고임 현상 있음. 단열재를 작업해도 될런지.
G 키튼 | 댓글 2
안녕하세요~ 이전에 터파기 후에 물고임 현상이 있는데 잡석을 안 깔고 버림을 쳐도 되는지 물어 봤던 사람입니다. ^^ 터파기 후 물 고임 문제 (phiko.kr) 1. 결국 잡석 안 깔고 버림 쳤습니다. ㅎㅎ 잡석만 깔아서 될 문제가 아니라 진동로라로 밀거나 콤팩타로 쳐서 다짐을 해야 … 더보기
데코타일 철거 후 남은본드 위에 바닥타일 시공 문의입니다.
G 왈왈멍멍 | 댓글 3
데코타일 철거 후 본드가 남았는데 잘 안벗겨져서 그대로 바닥타일 시공해도 괜찮을까요? 아니면 본드를 벗겨내는 좋은 방법이 있을까요
전열교환기 후드캡 관련입니다.
G 기러기 | 댓글 2
지난 글 쭉 둘러보며. OA EA후드캡 권장이격거리는 수평일 경우 3m 수직일경우 1m로 보았습니다. 수직일 경우가 궁금한데 OA EA 둘중 어떤 걸 아래로 위치시키나요? 특별한 이유가 있나요?
단독주택에 통기배관 설치하기
G 텀블러 | 댓글 6
안녕하세요. 늘 협회의 도움에 감사 드립니다. 현재 노후된 단층(15평) 단독주택의 리모델링 중인데 통기배관을 설치하려고 합니다. 이유는 혹시라도 배수가 원활하지 않아 물이 잘 안내려가거나 봉수파괴가 발생할까봐입니다. 첨부해 드린 평면도에서 갈색 선으로 되어 있는것이 오수관입니다. 하수… 더보기
퍼티 방법
G 바람 | 댓글 6
안녕하세요. 더운 여름 고생많으십니다. 저희는 철콘주택을 짓고 있는데, 콘크리트 바탕면에 바로 퍼티한 후 석회미장(유럽미장)으로 마감하려고 합니다. 엄청 깔끔하게 마감하지 않아도 괜찮다 싶습니다. 문외한 이지만 저희가 직접 해보려고 하는데, 궁금한 점이 있습니다. 1. 콘크리트 바탕면은… 더보기
목조주택을 매매 하려는데 누수/결로/벌레가 걱정입니다.
1 비상구 | 댓글 15
안녕하세요. 집을 짓고자 많이 들락거렸는데, 어쩌다보니 좋은 기회가 생겨 목조주택을 매매 하게 되었습니다. 몇 일 뒤 매매 계약서를 작성하기로 했고, 두 번 방문하여 이곳 저곳 살피던 중에 조금 걱정이 있어서 질문을 드립니다. 매도인분께서 꽤 높은 비용을 들여서 지으셨는데(준공 2017… 더보기
철콘 외단열 비드법 단열재 부착에 대한 질문입니다.
G 진자운동 | 댓글 2
안녕하세요. 현재 4층 철콘 건물 벽돌타일 마감을 위한 외단열 작업 중인 건축주입니다. 저희 건물의 도면은 아래와 같고, 비드법 2종 220T 두께로 접착하게 되어 있습니다. 지난번 현장에서 소장에게 문의한 결과 150T + 70T 로 붙여서 220T를 채운다고 하였는데 현장에 가보니 … 더보기
확장 단열 공사시 아이소핑크,이보드,경질우레탄폼 시공?
1 바라밤 | 댓글 3
안녕하세요? 아파트 거실,작은방 확장을 하고 단열 공사를 알아보고 있습니다 기존집 곰팡이 결로로 고생고생을 해서 제대로 하고 싶은데 걱정이 많습니다 인테리어업체에서는 확장한 거실,방 바닥은 아이소핑크, 천장은 열반사 필름, 샤시쪽 벽은 아이소핑크 두개 교차시공(요청함) 총 33t 두께 … 더보기
창호 선택 고민(독일식 시스템 창호에 대한 신뢰성)
G 리모델링준비 | 댓글 6
안녕하세요? 패시브협회 게시판이랑 유투브를 보면서 열심히 리모델링 공부를 하고 있습니다. 현재 25년 된 구축 아파트를 전체 리모델링 예정이며, 비확장된 부분을 최대한 확장하고자 합니다. 그래서 창호가 제일 중요하다고 생각하고 있고, 현재는 외창은 알류미늄 / 내창은 PVC로 되어 있습… 더보기
단독주택에도 화재 스프링클러 설비를 하는경우가 있나요?
G 질문자 | 댓글 2
단독주택의 경우 보통 법적 의무사항은 아니라 화재관련설비는 단독형 경보기만 다는것으로 아는데 건축주가 원한다면 스프링클러를 설치하기도 하나요? 그리고 스프링클러를 설치할경우 비용은 얼마나 더 들어갈지도 궁금합니다. 이번 아파트 전기차 화재건으로 스프링클러가 주목받으니 문득 궁금해져서 질… 더보기
욕실 바닥 타일 덧방을 위해 유가를 철거했더니……
G 답변감사합니다 | 댓글 10
안녕하세요. 이번에 욕실 바닥 타일 덧방을 위해 기존 유가를 철거 했습니다. 그런데 배관 모양이.... 이런 배관은 주변으로 방수를 어찌해야는지 난감하여 질문올립니다... 제가 생각하는고 있는건 일단 별도 부속품을 제거한 상태에서 배관 주변에 1. 아덱스 방수액을 잘 발라준 후 건조 2… 더보기
외부차양의조건
2 파란집연구소 | 댓글 2
창문 사이즈에 맞게 재단해서 창문에 고정해두려합니다. 이런식으로 가려놔도 외부차양으로 인정될까요 ? 복사냉방장치 설치시
방바닥 내려앉음 보수방법
G 밤양갱 | 댓글 7
안녕하세요. 가뭄의 단비같은 패시브건축협회 덕분에 많은것을 알게되어 감사하다는 말씀 드립니다. 저는 지금 30년된 노후주택을 구매하여 부분 수리하고 있습니다. 바꿀거 바꾸고 청소후에 자세히 보니 안방과 거실이 벽과 틈이 있다는것을 알게되었고 장판을 뜯어보니 사진처럼 틈이 생긴것과 3번째… 더보기
철콘주택 1층 바닥과 벽체 이어치기 부분 지수판 사용여부
G 벽소령 | 댓글 5
소규모 주택의 건전한 시공을 항상 애써 주심에 항상 감사한 마음입니다. 철콘 단독주택을 시공중인테 바닥기초 부분과 1층벽체의 이어치기 부분에, 지수판 사용여부에 대해궁금한 점이 있어서 여쭙니다. 1층 바닥기초가 GL보다 30cm 이상 높아서 누수될 염려가 없기 때문에 지수판을 사용하지 … 더보기
아파트 옥상에 태양광 패널 설치 관련 질문 드립니다
1 꼬베베 | 댓글 9
저도 이곳에 질문을 다 올리는 날이 왔습니다. 아파트(17층. 1기 신도시 구축) 차원에서 옥상에 태양광 설치를 고려하고 있습니다. 총 24개동이며 지자체 지원은 총 150kw까지 입니다. 패널당 300w로 잡으면 얼추 20개동 옥상 모두에 설치해야 할 것 같습니다. ( 4개동은 2개씩… 더보기
주거인테리어 공사 시 단열에 대해 법의 기준이 적용 되는가?
1 인테리어공부합시다 | 댓글 3
안녕하세요~패시브건축협회를 통해 많이 배우고 있는 인테리어업 종사자 입니다.다름이 아니라 주거인테리어 공사 단열공사 시 적용하여야하는 관련법규가 있는지 아니면 내장만 수리하는 실내건축의 경우 별도 단열법규 적용이 안되는지 궁금해서 문의드립니다. 1. 첨부한 건축물 에너지절약설계기준 법이… 더보기
신축 4대보험 문의드려요
G 문의 | 댓글 3
안녕하세요. 150평이상 신축견적을 받았는데요. 어떤곳은 고용, 산재만 되어있는곳도 있고, 어떤곳은 고용,산재,연금,건강보험까지 다 산정되어있는곳이 있던데요. 고용산재는 가입해야되는것으로 알고있는데, 연금과 건강보험까지도 납부해야되는것인가요? 폭염 조심하시고 즐거운 주말되셔요
천장면 그라스울 위에 뿜칠시 탈락되나요?
G 그라스 | 댓글 1
그라스울 시공후에 뿜칠을 하게되면 그라스울과 뿜칠간의 박리현상이 발생되는지 궁금합니다..
단창에 직사광선을 차단하기 위한 방법은 뭐가 좋을까요?
G ㅇㅇ | 댓글 3
열리지 않는 한장으로 된 창에 해가 넘 강하게 들어오는데요... 1층이 아니라 외부에는 뭘 달수가 없어서요. 블라인드로 해를 가리고는 있지만 좀 더 효율적인 방법은 혹시 없을까요?
RC 박공지붕 통기층 문의
1 단독설계중 | 댓글 2
안녕하세요. 현재 외단열 부착작업중입니다. 주황색이 단열재입니다. 지붕은 합판에 시트방수까지 마무리 되어있고 벽체 EPS 외단열이 붙어올라오고 있습니다. 벽체 작업끝난후 징크작업이 될 것 같은데요. 그런데 작업자분께서 벽체EPS를 지붕 합판 끝까지 붙이고 폼까지 쏴서 밀봉을 하셨어요. … 더보기
시공사 통해 지은 집의 설계도면의 저작권
G 허가방 | 댓글 7
1. 시공사 통해 지은 집의 설계도면의 저작권은 시공사에게 있나요? 허가방 설계사에게 있나요? 2. 주택이 등록될 때 주택의 설계사 이름이 허가방 설계사 이름으로 등록되는건가요? 3. 시공사의 설계도의 건전성을 점검하는 역할만 하나요?
페데스탈 타일 시공이 가능한 콘크리트 인가요??
G 지현동 | 댓글 2
수평은 어느정도 맞습니다. 페데스탈로 20t 포세린 타일 직접 설치하려고 하는데 설치가 가능할까요??
핸디코트에 대한 질문입니다.(너무 궁금합니다)
G 한지운 | 댓글 1
욕실 벽면이 (시멘트벽면,콘크리트) 습기도 있고 곰팡이도 있고 결로도 있어서 워셔블을 바를려다가 결로퍼티를 발라놨습니다. 혹시 그위에 워셔블을 바를수 있을까요 바르고 난뒤 무슨 문제가 없을까요? (갈라짐이나 들뜸) 워셔블을 바르는게 맞지만 착오로 결로퍼티를 발랐는데 욕실에서 물이 티면.… 더보기
주택 지하를 설비층으로 계획할 때,
G 지하설비 | 댓글 2
공동주택이나 미국주택 처럼 주택 지하를 설비층으로 계획할 때, 1. 지하도 연면적에 포함돼요? 2. 패시브하우스로 시공하고, 잡자재 제습환기장치를 돌려도 결로가 생길확률이 높을까요?