설계/시공관련 질문

안녕하세요 내단열 관련해서 질문 드려요.

G 김씨 4 1,909 2019.05.24 22:44

안녕하세요 예전에 내단열 관련 

질문 올렸던 사람입니다.

 

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=23964&sfl=wr_name%2C1&stx=%EA%B9%80%EC%94%A8&sop=and 

 

답변이 많은 도움이 되었습니다 감사해요.

 

 

기존의 배관을 철거하여 교체한 후

윗층 바닥에는 방수액 도포하고

아랫층 천장면은 곰팡이 부분 콘크리트 철거 후

방수몰탈로 마감처리 하였습니다.

주변 벽체의 곰팡이 낀 페인트는

리무버를 사용하여 다 긁어내었습니다.

 

이후 작업은 샤시와 벽체 사이 뜬 공간에

우레탄폼 충진 후 내외부로 코킹작업을 

할 예정이구요,

 

그 다음 작업은 아이소핑크 30T 두겹

석고보드 두겹으로 샤시 주위 벽체를 

두를 예정입니다.

 

그런데 문제는 여기에 방수페인트 시공을

할지 안할지 문제입니다.

 

작업자분의 견해는 이 노후한 아파트에

발코니까지 확장해놔서 단열작업을 해도

내외부의 기온차이로 인해

벽체에 결로가 생길 가능성이 높으므로

워터0로 라는 제품을 두른 후 단열을 하는게

좋을것 같다 라고 하네요. 

 

그런데 저는 여기에 올려주신 글을 보면서

단열페인트 시공이 과유불급이라고 하신 말씀이

생각나서요 어떻게 하는게 좋을지 모르겠습니다.

 

워터0로 라는 제품은 다른 방수페인트와는 조금

다른지, 시공하는게 괜찮은지 여쭤보려고 이렇게

글을 남깁니다. 답변 부탁드립니다 감사합니다.

Comments

G 정광호 2019.05.25 21:46
단열페인트를 말씀하시는건지 방수페인트를 말씀하시는건지 이해가 잘 안됩니다만
단열페인트라고 가정하면 단열페인트에 들일 비용으로 단열재 두께를 늘리시기를 권장합니다.
M 관리자 2019.05.26 10:55
네. 정선생님 의견과 같습니다.
G 김씨 2019.05.26 13:10
아 제가 용어를 혼동해서 써놨네요 사실 아직도 그 둘 구분이 잘 가지 않아서요 ㅠ 이런 제품입니다. 이걸 단열페인트라고 보는지 방수페인트로 보는지 모르겠습니다.

https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=junchounjae1975&logNo=221537708168&proxyReferer=https%3A%2F%2Fm.search.naver.com%2Fsearch.naver%3Fwhere%3Dm%26sm%3Dmtb_jum%26query%3D%25EC%259B%258C%25ED%2584%25B0%25EC%25A0%259C%25EB%25A1%259C
M 관리자 2019.05.26 18:58
같은 제품입니다.