설계/시공관련 질문

셀프로 단열 시공중에 궁금증 문의 드립니다.

G 믿음의사람 3 2,087 2019.09.04 16:30

안녕하세요.

먼저 자료 공개에 대하여 감사한 마음을 전하여 드립니다. 

 

협회의 자료의 도움으로 셀프 단열을 계획하고 진행중입니다.

(모든 방을 계획중이며 첫번째로 방2를 진행중입니다.)

사진과 같이 방을 철거중에 생각지도 않았던 난관에 봉착했습니다.

창틀 관련한 유사한 질의가 있는지 찾아보려 했지만 찾을수가 없어서 문의 드립니다.

 

창틀 사이로 좌우 및 상단은 약 3cm, 하단은 벽돌 하나의 공간이 있습니다. 

이 부분은 어떻게 마감을 하여야 할지 모르겠습니다.

 

1. 창틀 좌우 및 상단과 하단을 어떻게 해야할까요?

 

아파트 최상단층이며, 아이소핑크(벽산) 단열재를 부착할 예정입니다.

- 천장 및 발코니측 벽은 50mm 부착(천장에 20mm 이상 부착하면 안된다는 글이 있어 고민입니다.)

- 그외 20mm 부착 예정입니다.

2. 단열재 두께에 대한 변경이 필요할까요?

 

바쁘시겠지만 도움을 구하고자 합니다.

가능하시면 답변 부탁 드립니다.

감사합니다.

Comments

G 믿음의사람 2019.09.04 18:00
추가로 문의 드려봅니다.
방2 부분을 철거할때보니, 단열재 사이의 기밀은 찾아볼 수 없었으며
- 천정 : 목상+석고보드(단열재 없음)
- 발코니 접한벽 : eps 40mm정도+석고보드
- 표시는 안했지만 엘리베이터쪽(사진상 좌측)은 xps 10mm+석고보드
- 내벽쪽 : 콘크리트+벽지입니다.

최상층인데 정상적(?)인 시공인건가요?
20년 가까이 되가는 건물이지만 춥고, 곰팡이 피고, 단열이 너무 안된것 같아서 시작하였는데
단열시공해도 의미가 없는건 아닌지 모르겠습니다. ㅜㅠ
M 관리자 2019.09.04 23:26
1. 창을 별도로 건드린 것이 아닌, 철거된 그 상태라면.. 벽돌은 치우지 마시구요. (열교가 있겠지만, 어쩔 수 없습니다. 다행히 발코니가 있기도 하구요.)  그 모든 틈은 폴리우레탄폼으로 채우시면 되십니다.

2. 네. 천장은 최대 30mm 를 넘어가지 않는 것이 좋습니다.

3. 20년 전엔 변변한 단열규정이라는 것 조차 없었습니다. 그 당시 관점에서 정상(?)입니다.
아무리 못해도 20년 전보다는 잘 될 것이므로, 너무 걱정하지 마시어요.
G 믿음의사람 2019.09.05 11:10
관리자님의 조언과 위로(?) 감사드립니다. ^^

사전 고민과 같이 천장 30mm이내 부착의 확인 사살이 마음에 임펙트있게 걸렸습니다.
(정보를 확인했음에도 그대로 안하고 조금 더 따뜻하지 않을까 생각한 자신이 후회스럽습니다.)

자재 산출해서 구매한 천장용(50mm)을 벽체(20mm)와 바꿔서 써야할지,
결로등의 하자(?)를 내포하고 그대로 천장에 진행할지 숙제로 남았습니다.
- 혹시 50mm 천장에 부착하게되면 리스크를 줄일 방법은.... 없겠지요? ^^;;

시간내서 읽고 조언해주셔서 다시한번 감사드립니다.
(저같은 초짜의 시공후기는 도움이 되지 않겠지요? ㅎㅎ)