http://www.renewable-energy-concepts.com/german/sonnenenergie/basiswissen-solarenergie/windlasten-rechner.html 독일어인게 단점이기는 한데요. 아마 바람의 속도와 창호가 설치되는 위치의 높이 그리고 주변의 상황에 따른 것을 고려한 KN/m2는 위의 링크의 계산식을 따르면 쉽게 구하실수가 있을 겁니다. 한국에도 아마 바람세기에 주변상태에 따라 KN/m2가 정리가 되어 있을 겁니다.
첫칸은 바람의 세기 (보포드 스칼라 참조해도 됨), 두번째칸은 설치높이 그리고 표면의 상태인데요. 그건 표시된 0,055를 그대로 사용하시면 됩니다. 시골동네이면 0.4 그리고 도심이고 높은 건물 사이이면 0.8 서울처럼 아주 큰 도시일 경우이고 높은 건물에 가려진 곳이라면 1.6을 넣으시면 됩니다. 다면 기입시에 점 ( . ) 이 아니라 콤마 즉 ( , )를 사용하세요!!
그다음에 Berechnen이라는 버튼을 누르시면 됩니다.
1KN은 약 100kg에 해당되는 것입니다.
그리고 그 결과에 준한 시공방식 즉, 고정방식을 정하시면 될 겁니다.
이 아래의 Windlastzone는 첨부되는 엑셀을 사용할 때 도움이 되는데 이건 협회에서 도움을 주셔야 할 겁니다. 간단한 창호무게, 풍하중 그리고 고정에 관한 자료입니다.
도움이 될 겁니다. 유감이지만 독일어라서......
회신 감사합니다.
추가질문사항입니다.
1.Weichholz IV68 침엽수? : 의미?
2. BP1~BP8, H1,H2,V1,V2등 기호 의미
3. 바람영역은 년간평균풍속? 최고풍속? 풍속기준?
4. 첫칸은 바람의 세기 (보포드 스칼라 참조해도 됨), 두번째칸은 설치높이 그리고 표면의 상태인데요. 그건 표시된 0,055를 그대로 사용하시면 됩니다. 시골동네이면 0.4 /// 추가설명
5. Berechnen이라는 버튼 어디에있나요?
1. 창호프레임의 재질로 목재이고 깊이가 68mm라는 의미입니다. 눌러 보시면 PVC도 별도로 있습니다.
2. BP는 셋팅블럭이 들어가는 고정돠는 위치의 하중이라고 보면되는데요. BP 6과 8은 창호의 힌지가 있는 부분 (H1,2)이라 열려있을때 받는 하중이 더 크기에 더 놀게 나옵니다. 나머지는 풍하중이 그대로 적용이 됩니다. V1은 열러진 상태에서 미티는 영향, V2는 닫혀진 상태에서 미치는 영향입니다.
3. 최고로 봐야 되지 않을까요? 보통 구조계산하는 분들이 기준으로 보는게 있을 겁니다.
4. 지표면의 상태에 때라 바람 충속에 영향을 받기에 이를 고려한 것입니다.
5. 이건 인터넷 링크입니다. 처음에 단순히 풍압계산시 수치에 관심을 가지셨기에...그러다가 창호를 하시니깐 전체이해를 돕기위해 액셀파일을 하나 올린 것이구요.
사실 여기 독일도 다 그런 것은 아니지만 일반적으로는 외피구조계산을 창호업체에서 해야 합니다. 그래야 고정자재를 정할수가 있고 유리도 단순히 파손의 위험 때문에 강화유리를 사용하는 것이 아니라 이런 계산을 통해서 보통 이뤄지거든요.
일선의 창호업체의 한계를 알기에 독일에서는 창호고정을 위한 가이드가 별도로 있는 것이기도 합니다.
제가 구조전문이 아니라서 설명이 다소 제한적이지만 어느정도는 이해하셨기를 희망합니다.
독일어인게 단점이기는 한데요. 아마 바람의 속도와 창호가 설치되는 위치의 높이 그리고 주변의 상황에 따른 것을 고려한 KN/m2는 위의 링크의 계산식을 따르면 쉽게 구하실수가 있을 겁니다. 한국에도 아마 바람세기에 주변상태에 따라 KN/m2가 정리가 되어 있을 겁니다.
첫칸은 바람의 세기 (보포드 스칼라 참조해도 됨), 두번째칸은 설치높이 그리고 표면의 상태인데요. 그건 표시된 0,055를 그대로 사용하시면 됩니다. 시골동네이면 0.4 그리고 도심이고 높은 건물 사이이면 0.8 서울처럼 아주 큰 도시일 경우이고 높은 건물에 가려진 곳이라면 1.6을 넣으시면 됩니다. 다면 기입시에 점 ( . ) 이 아니라 콤마 즉 ( , )를 사용하세요!!
그다음에 Berechnen이라는 버튼을 누르시면 됩니다.
1KN은 약 100kg에 해당되는 것입니다.
그리고 그 결과에 준한 시공방식 즉, 고정방식을 정하시면 될 겁니다.
이 아래의 Windlastzone는 첨부되는 엑셀을 사용할 때 도움이 되는데 이건 협회에서 도움을 주셔야 할 겁니다. 간단한 창호무게, 풍하중 그리고 고정에 관한 자료입니다.
도움이 될 겁니다. 유감이지만 독일어라서......
추가질문사항입니다.
1.Weichholz IV68 침엽수? : 의미?
2. BP1~BP8, H1,H2,V1,V2등 기호 의미
3. 바람영역은 년간평균풍속? 최고풍속? 풍속기준?
4. 첫칸은 바람의 세기 (보포드 스칼라 참조해도 됨), 두번째칸은 설치높이 그리고 표면의 상태인데요. 그건 표시된 0,055를 그대로 사용하시면 됩니다. 시골동네이면 0.4 /// 추가설명
5. Berechnen이라는 버튼 어디에있나요?
2. BP는 셋팅블럭이 들어가는 고정돠는 위치의 하중이라고 보면되는데요. BP 6과 8은 창호의 힌지가 있는 부분 (H1,2)이라 열려있을때 받는 하중이 더 크기에 더 놀게 나옵니다. 나머지는 풍하중이 그대로 적용이 됩니다. V1은 열러진 상태에서 미티는 영향, V2는 닫혀진 상태에서 미치는 영향입니다.
3. 최고로 봐야 되지 않을까요? 보통 구조계산하는 분들이 기준으로 보는게 있을 겁니다.
4. 지표면의 상태에 때라 바람 충속에 영향을 받기에 이를 고려한 것입니다.
5. 이건 인터넷 링크입니다. 처음에 단순히 풍압계산시 수치에 관심을 가지셨기에...그러다가 창호를 하시니깐 전체이해를 돕기위해 액셀파일을 하나 올린 것이구요.
사실 여기 독일도 다 그런 것은 아니지만 일반적으로는 외피구조계산을 창호업체에서 해야 합니다. 그래야 고정자재를 정할수가 있고 유리도 단순히 파손의 위험 때문에 강화유리를 사용하는 것이 아니라 이런 계산을 통해서 보통 이뤄지거든요.
일선의 창호업체의 한계를 알기에 독일에서는 창호고정을 위한 가이드가 별도로 있는 것이기도 합니다.
제가 구조전문이 아니라서 설명이 다소 제한적이지만 어느정도는 이해하셨기를 희망합니다.