안녕하십니까? 많은 정보를 얻고 있습니다.
1. 내화로 인하여 석고보드 9.5t 2p를쓰는 것으로 읽었습니다. 혹시 4x8 12.7t 석고보드 1장으로 시공은 불가능 한지요?
2. 벽체에 대해 한번 문의드렸고 확정하려고 합니다. 4층+다락 건물인지라 골조를 가로세로 100 혹은 125t H형강으로 하려고 합니다. 이 경우 벽체 구성에서 내측으로부터 석고보드 12.7t - 가변형투습방습지 - H형강 + 2x6 구조재 (이소바에너지세이버 140t) - ZIP 콤보패널 11.1t - 미트하임에어폴 100t - 스타코플렉스. 이렇게 확정하면 될런지요? ZIP 콤보패널로 방수지는 생략하였습니다. 또한 외벽에는 어떻한설비도 시공하지 않을 계획이라 설비층도 생략하였습니다. (혹시 설비가 불가피하게 들어가면 설비층 시공할 예정입니다)
3. 박공 지붕 구성을 내측으로부터 석고보드 12.7t - 가변형 투습방습지 - 2x10 구조재 (이소바 에너지세이버 240t) - 2x2 (이소바 에너지세이버 40t) - 투습방수지 - 2x2 통기층 40t - ZIP 콤보패널 12.7t - 금속지붕(징크). 이렇게 구성하면 될런지요?ZIP 콤보패널로 인해 방수지는 생략하였습니다.
4. 일조권사선으로 인하여 부득이 베란다(1.4mx13m)가 생기게 되어 방수를 위하여 역전지붕 등을 고민하다 지붕과 같은 방식으로 하면 될 것 같아다음과 같이 구성해보았습니다. 아래층 천장 석고보드 12.7t - H형강+구조재(2x6) 다운시공 에너지세이버 140t – 구조재 2x6 (구배 3도, 에너지세이버 140t) – 투습방수지 혹은 ZIP 11.1t – 통기층 2x2 – ZIP 12.7t – 금속지붕(징크, 물받이) – 무천공브라켓을 이용 테크 및 안전난간대 설치.
의견 부탁드립니다. 항상 고맙습니다.
2. 괜찮습니다.
3. 괜찮습니다.
4. 안됩니다. ZIP의 투습방수에서 방수의 역할은 수직으로 흐르는 물에 대한 능력입니다. 본격적인 방수층으로써의 역할은 담당하지 못합니다. 이는 금속지붕도 역시 마찬가지이구요.
즉, 평지붕을 금속잇기로 하는 것 자체가 안됩니다.