설계/시공관련 질문

통기층은 꼭 40미리 이상을 해야 하나요?

G 궁금해요. 2 2,023 2019.08.27 22:42

12t합판으로 만든 레인스크린으로도 공기의 이동이 잘 되는 것 같던데 왜 40미리 이하는 통기층의 기능이 없다고 하는 건가요? 

Comments

1 이장희 2019.08.27 22:54
지붕각도와 지역별 풍속등의 요소들에 의해 40mm도 가능할 수  있습니다.
12mm는 수직벽의 레인스크린 두께로서도 많이 부족합니다.
M 관리자 2019.08.28 10:06
오랜 시간동안 다듬어진 규정에서 정해진 바라 그렇습니다.
그 보다 얇은 두께가 (여러가지 이유로) 통기될 확율도 있습니다만, 일반화할 수는 없기 때문에... 이를 많은 실험과 논문, 그리고 경험을 결합하여 모든 건축물에 공통적으로 적용할 수 있게 (안정적으로 통기가 가능하도록) 규정이라는 것을 만들게 됩니다.
그 규정에서 30도 이상의 경사지붕 또는 벽체는 40mm 를 확보하도록 되어져 있습니다.