안녕하세요?
항상 패시브협회로부터 많은 도움을 받고 있어서 감사드립니다.
최근에 집을 준공하고 처음 겨울을 보내고 있는데 최근 눈이 왔을때 좀 이상한 현상이 보여서 질문 드립니다.
패시브협회의 표준주택에 준해서 집을 준공하고 마당에 현무암 데크를 만들었는데 간밤에 눈이 온 후에 해가 뜨기전에 새벽에 데크를 보니 이상하게 건물 안쪽으로 눈이 녹아 있습니다.
첨부 사진처럼 ㄱ 자 모양 안쪽 부분만 눈이 녹아 있는게 신기한데 건물의 단열이 잘못시공되어 그 부분만 눈이 녹았는지 의문입니다.
만일 기초 또는 건물 하부에 단열이 잘못 시공되어 열이 빠져나가면서 눈이 녹는다면 장기적으로 건물의 건전성에 문제는 없는지 궁금합니다.
열교일 수도 있지만 향에 따라 다를 수 있습니다.
만약 그림에서 오른쪽이 남향에 가깝다면 이런 현상이 있을 수 있고, 그렇지 않다면 일부 열교가 있다고 볼 수 있는데.. 이 현상 만으로 어떤 문제가 어디에 있는지 파악되기는 어렵습니다.
열교가 문제되는 것은 실내측 벽면 온도의 하락인데.. 열화상사진 등으로 파악될 수 있기는 합니다만, 그 역시 결과를 아는 것 뿐 원인을 정확하게 알려면, 도면 또는 시공 중의 사진을 봐야 알 수 있을 것 같습니다.
그려주신 형태로 보면 거기먄 눈이 쌓이지 않은 게 아닐까 싶습니다.
눈이 올 때, 그림을 기준으로 남서쪽에서 바람이 불었다면 저렇게 될 수 있을 것 같습니다.
열교가 있더라도 저렇게 눈을 녹이기는 어려울 것 같기도 하구요.
주택 콘크리트기초 위로 구조체가 있어서 바람의 영향은 적을 것 같습니다. 도면을 보면 방통위 보일러 배관이 데크보다 20mm 이상 상부에 있는 구조입니다.
궁금한 것은 만일 단열이 일부 잘못되어 열교가 발생시 경량목구조에 장기적으로 어떤 부정적인 영향이 있을지가 궁금합니다.
다만 협회 표준주택에 준해서 시공이 되었다면 전혀 문제가 될 것은 없고요.