설계/시공관련 질문

창호의 수밀성, 기압차와 풍속

G 김두한 4 2,264 2020.01.02 10:34

새해에도 협회의 무궁한 발전이 있으시기 바랍니다.


요즘 창호의 수밀성능에 대하여 공부를 하고 있어 관련 자료를 찾아보고 있습니다.
협회 사이트 기술자료 5-01 및 5-02 에 의하면 주택 내외부 기압차 50Pa 을 풍속으로 따지면 9m/s 정도라 하셨더군요.
KS F 3117(창세트)에는 수밀성 시험에 있어 최고 등급의 시험 압력차를 500Pa 로 규정하고 있는데 이 수치는 실상황에서 얼마의 풍속에 대응하는 것인지 알고 싶어 질문을 드립니다.


평소 협회의 자료에 많은 도움을 받고 있어 미리 감사를 드립니다. 

 

Comments

M 관리자 2020.01.02 10:44
안녕하세요..
500Pa 는 약 29m/s (100 km/h) 정도의 속도입니다.

새해 복 많이 받으세요~~
G 김두한 2020.01.02 13:17
빠른 답변 주셔서 감사합니다.

풍속 29m/s 면 그리 가혹한 조건은 아닌듯 한데 (2012년 태풍 산바, 2003년 매미가 해안 상륙시 최대풍속 38m/s 군요) KS의 창호 수밀성능 기준이 미흡한 것이 아닌가 혼란스럽습니다.
M 관리자 2020.01.02 13:23
일단 최소기준이니까요. 그 바로 언저리에 성능을 맞추는 것도 사실 거의 불가능합니다.
즉 말씀하신 바가 맞습니다만, 시험을 떠나서 (고층)건물 커튼월에서 누수가 있으면, 바로 하자 민원에 걸려 버리는 것이 현실이기도 하고...

해외 기준의 대부분은 건물 높이에 따른 압력을 구조기술자가 제시를 하고 거기에 맞는 수밀시험을 별도로 하게끔 하고 있습니다. 즉 KS 기준은 그저 최저 기준으로 보시면 되실 것 같습니다.
G 김두한 2020.01.02 14:50
상세한 설명 정말 고맙습니다~