설계/시공관련 질문

철골조와 열교 차단

G 지선재 11 4,486 2019.07.03 15:31

안녕하십니까?

제가 서울에 1층 필로티 포함 4층 다가구주택 건축을 준비 중입니다

건축구조를 철골조+경량목구조(중단열 벽체)로 준비 중입니다

단열은 물론 외단열로 할 생각입니다. 이렇게 되면 커튼워 방식 비슷하게 될듯 합니다. 마감은 스타코플렉스로 생각중입니다

 

간단한 코너 그림입니다. 방수지와 방습지는 그림에서 빠졌으나 시공할 계획입니다

 

 

 

a2e37b32214aaa384f9a4a58709babc3_1562152767_716.jpg 

 

열교로 인한 하자가 가장 걱정되서 질문드립니다.

 

1. 가등급 외단열재를 쓸때 철구도물의 열교 차단이 충분한 두께는 어느 정도 인지요? 이소바에서 나오는 에너지세이버 90mm 외단열재 정도면 단열과 화재(유독성가스)대비 모두 가능한지 궁금합니다.

완벽하진 않더라도 철구조물에서 발생할 수 있는 결로를 방지 할 수 있는 수준은 될런지요? 부족하면 외단열을 그라스울 가등급 140mm를 쓰면 될런지요?

 

2. 1층 필로티 부터 철골조로 건축할 경우 1층 팔로티 철골조를 단열재로 감쌀때 열교 차단이 충분한지 궁금합니다. 난방이 전혀 없는 기둥 철골을 감싸는 가등급 단열재의 경우 어느 정도 두께의 단열재로 감싸야 하는지요?

 

3. 건물 내부의 계단실 및 엘리베이터실에 면하는 벽체에도 코너에 철골조가 들어갈야 하는데 내부임에도 외단열 90mm 정도를 시공해야 할지요?

 

Comments

M 관리자 2019.07.04 13:06
1. 90mm 면 철골구조물의 결로는 방지할 수 있는 수준은 됩니다.
다만, 글라스울은 외단열미장마감이 불가능하세요. 티푸스단열프레임을 사용한 건식마감이 되거나, EPS 단열재로 바꾸어야 하는데, 커튼월 구조 형식이라서 이 EPS 단열재를 제대로 고정하기가 쉽지 않을 것 같습니다.
즉, 외장과 그 내부 구조에 대한 전반적 검토가 필요해 보입니다.
2. 열교를 막고자 하는 목적이라면 60mm 이상이면 되세요.
3. 현관문의 성능과 그 사용을 어떻게 하느냐에 따라 다르긴 합니다만.. 그러면 좋긴 합니다.
G 지선재 2019.07.04 13:19
정확한 답변 감사합니다
EPS로 하면 되겠네요. 항상 많은 정보를 얻습니다. 정말 고맙습니다. 감사합니다
6 오대석 2019.07.04 14:04
안녕하십니까
기본적으로 내부에 방습층이 형성하여 OSB 내측에 습기가 축적되지 않도록 하는 것이 좋으나
차선책으로 OSB와 석고보드 사이에 글라스울 대신 세룰로우즈 단열재를 적용하시면 습기를 머금었다가 배출하는 기능이 있어 벽체내부 건전성 확보에 도움이 될 수 있을 것 같습니다.
G 지선재 2019.07.04 16:48
오대석님. 감사합니다. 셀룰로오스 단열재가 축열과 단열. 차음에 있어 탁월한 성능인 것으로 알고 있습니다. 가격 대비 성능을 생각하면 글라스울이 좋을 것으로 생각되어서 글라스울로 하려 하는데... 어떻게 생각하시는 지요?? 비드법2종으로 외단열을 한번 하면 축열은 만족스럽진 않으나 어느정도 해결될것 같고, 2중 단열이라 철구조물 주변은 완벽하진 않지만 외벽체의 단열도 괜찮을것 같습니다. 차음도 2중 단열이라 중단열 하나만 있는 것 보단 나을것 같습니다. 고견 듣고 싶습니다
6 오대석 2019.07.05 12:49
안녕하십니까
올려주신 구성에서 내부측 단열재만 셀룰로우즈 단열재를 고려해 보심이 어떨까 하는 의견이었습니다. 2중으로 단열하는 것에는 이견이 없습니다.

제가 셀룰로우즈 단열재를 언급한 이유는 조습성능(습기를 조정하는기능) 때문입니다.
내부에 별도의 방습층이 없는것 같아 조습성능이 있는 단열재를 쓰면 벽체 내부 습기 관리에 도움이 될 것 같다는 의견입니다.
2 이에코건설 2019.07.08 15:32
다른답변입니다
철골로 패시브건축을하였읍니다. 그때는 철골밖으로 라미네트합판을대고 외부에 우레탄보드를 설치한예가있읍니다. 참고하여보세요 하부사진입니다 물론 벽체도 각파이프로하였읍니다
2 이에코건설 2019.07.08 15:35
철골사진입니다 벽체부분
G 지선재 2019.07.11 13:55
이에코 건설님. 감사합니다. 우레탄보드로 외단열 시공하시고 마감은 어떻게 하셨는지 궁금합니다
M 관리자 2019.07.12 03:20
미장마감(스터코)으로 했었을 듯 합니다.
G 덕촌 2021.04.15 18:29
셀롤로스 단열재 구매처 부탁드립니다
M 관리자 2021.04.16 00:44
상기 메뉴의 [자재정보] - [단열] 을 보시면, [하이셀]이라는 회사가 있습니다. 그 곳에서 구매가 가능하십니다.