설계/시공관련 질문

제주도에서 조적조주택 리모델링시 내단열관련 여쭙니다.

G 빌레 12 2,326 2020.04.08 14:14

안녕하세요 제주도에서 30년된 1층 조적조 단독주택을 리모델링을 할려고 합니다.

여기 자료를 잘 보고 있습니다만.  몇가지 여쭙고자 합니다. 참고로 제주도는 비드법단열재의 생산회사가 있었서 수급이 용이하나 압출법 단열재는 생산회사가 없어 두께의 두껍기에 따라 최소 2배에서 3배까지도 단가차이가 발생하여 아래와 같이 시공을 계획중에 질문드립니다.

 

1. 내단열기준으로 조적1.0+미장+단열재(비드법)+열반사단열재(방습층)+석고보드2P본드 붙임을 생각중인데 열반사단열재지가 방습층으로 사용이 가능할런지요?

 

2. 열반사단열재가 방습층의 역할이 된다면 혹시 겨울철 은박표면에서 결로가 생길 위험이 없을까요?

   (외단열후 이중 단열한답시고 내부에 열반사단열재 시공후 벽체틀+석고보드 시공해서 열반사단열재의 은박표면에서 심한결로가 생기는 하자가  있었습니다. 제주도는 겨울철에도 습도 많은편입니다.)

 

3. 여기 자료처럼 만약 1번사항의 구조에서 단열재 (압출법)+석고보드2P본드 붙임시 압출법단열재 표면에서 결로가 발생하는 현상이 없을런지요?

  

4. 단열재에 석고보드본드붙임을 할려면 외부 조적벽에 매입해야 되는데 콘센트박스를 플라스틱제질로 사용하면 어떻게 될런지요?

 

5. 바닥난방은을 PE필름+T30몰탈+단열재(비드법)+PE필름+T40몰탈+T40난방층(난방배관+와이어어메쉬+T40몰탈)+마감 순으로 진행할려고 하는데 PE필름이 방습층역할이 될런지요?

 

시공은 여기 자료를 숙지하여 최대한 인용하고자 합니다.

 

주된 질문내용이 압출법단열재보다는 비드법단열재를 사용하고자 하는데 압출법단열재를 보완하고자 하는 내용입니다.  답변부탁드립니다.

 

 

 

  

Comments

M 관리자 2020.04.08 15:45
1. 내단열기준으로 조적1.0+미장+단열재(비드법)+열반사단열재(방습층)+석고보드2P본드 붙임을 생각중인데 열반사단열재지가 방습층으로 사용이 가능할런지요?
▶ 가능합니다. 다만 EPS라도 150mm 이상이면 방습층에 가까운 성능이 있습니다. 이 보다 얇으면 방습층을 하셔야 하구요.

2. 열반사단열재가 방습층의 역할이 된다면 혹시 겨울철 은박표면에서 결로가 생길 위험이 없을까요?  (외단열후 이중 단열한답시고 내부에 열반사단열재 시공후 벽체틀+석고보드 시공해서 열반사단열재의 은박표면에서 심한결로가 생기는 하자가  있었습니다. 제주도는 겨울철에도 습도 많은편입니다.)
▶ 아마도 그 때는 부분적 열교 또는 외단열의 건전성에 문제가 있었을 수도 있겠지만, 외단열 후에 내단열, 그 것도 열반사단열재로 양단열을 만든 것 자체가 문제를 안고 갈 수 밖에 없는 상황이었습니다.
단열이 연속되게 시공되고 틈새에 대한 조치가 건전하다면 내부 결로의 위험은 없습니다.

3. 여기 자료처럼 만약 1번사항의 구조에서 단열재 (압출법)+석고보드2P본드 붙임시 압출법단열재 표면에서 결로가 발생하는 현상이 없을런지요?
▶ 네, 마찬가지 입니다.

4. 단열재에 석고보드본드붙임을 할려면 외부 조적벽에 매입해야 되는데 콘센트박스를 플라스틱제질로 사용하면 어떻게 될런지요?
▶ 재질을 떠나서, 그 만큼의 단열 결손이 생기는 것이 문제입니다. 외벽 쪽으로는 콘센트박스를 만들지 않는 것이 최선입니다.

5. 바닥난방은을 PE필름+T30몰탈+단열재(비드법)+PE필름+T40몰탈+T40난방층(난방배관+와이어어메쉬+T40몰탈)+마감 순으로 진행할려고 하는데 PE필름이 방습층역할이 될런지요?
▶ 네. 그렇습니다. 다만 맨 하부의 PE필름은 두겹을 해주셔야 합니다.
맨 아래의 몰탈은 바닥의 평활도를 잡기 위한 목적인거죠?
G 정광호 2020.04.08 23:58
안녕하세요. 혹시 비드법에 열반사단열재를 접착식으로 붙이고 석고보드를 붙이실 계획이라면 열반사단열재의 접착성능을 검토해보셔야 할 것 같습니다. 제가 붙여본 열반사단열재는 접착력이 매우 약해서요^^
G 빌레 2020.04.09 05:31
답변감사드립니다. 안그래도 접착력을 확인할길이 없어 고민중이었습니다만  EPS보드의 방습층으로는 가장적절하지 않을까 생각이 듭니다
만약 벽체틀을 설치시 pe필름으로도 가능할까요?
M 관리자 2020.04.09 09:48
네 목재틀을 세울 경우 PE필름으로도 가능합니다.
G 빌레 2020.04.09 12:43
답변 감사드립니다.  노파심에 다시 여쭙니다.
1. 위 사항대로 방습층등을 잘 시공했는데 생활중에 겨울철 실내환경이 온도23℃, 습도75% 외기온도는 영하1도의 기준으로 가정했을때 방습층에서 결로가 안 생길까요? (실제 외단열 50T+골조+열반사단열재+벽체틀(그라스울충진)+석고2P+벽지의 시공을 한 곳에서 열반사단열재에서 결로가 바닥에 흐를정도로 발생해서 벽체에 환기창을 만들고 생활한다는 곳이 있습니다.)
2.  만약 결로가 생긴다면 강제로라도 습도를 낮추어야 할까요?
3.  강제환기시스템을 해야 되는 경우면 제주도에도 제대로 설치나 유지관리를 할 수 있는 기업이 있는지요?
공사를 맞고 우연찮게 여기를 들어와서 자료를 보다가 느끼점이 많게되었습니다. 시공기술자로서 나름 단열에 많은 신경으로 쓰고 있다고 생각해는데 무지함에 반성도 하게됬습니다. 공사수주실정은 금전적, 환경적으로 열악하나 최대한에 할 수있는일 하고자는 생각에 문의드립니다.
M 관리자 2020.04.09 13:13
우선 실내 습도 75%는 대단히 유해한 환경입니다. 최대 60% 이하로 관리되어야 합니다. 75%는 조금만 어긋나도 곰팡이가 발행하는 환경이어요.
지금 제주도 하원동에 인증받는 패시브하우스가 시공되고 있습니다. 거기에 환기장치도 시공되니... 여건이 되시면 가서 현장을 직접 보시는 것도 좋을 것 같습니다.

콘크리트 건물은 준공 후 약 2년 동안 구조체의 건조수분이 상상을 넘는 만큼 배출됩니다. 결로의 원인이 그 것일 수도 있고, 외단열의 건전성 문제 일 수도 있는데요..
가장 큰 원인은 열반사단열재에 글라스울을 추가로 충진한 것입니다.
즉, 추가된 글라스울 단열재로 인해서 열반사단열재 표면온도가 하락하게 된 것이 원인입니다.
그러므로 내단열을 추가하지 마시어요.
G 빌레 2020.04.09 15:39
성실한 답변 감사드립니다. 명쾌한 해석에 바로 이해가 갑니다.  혹시 하원에 시공하는현장이 어디인지 알수 있을까요? 가서 공부좀 하겠습니다.
M 관리자 2020.04.09 16:08
환기장치 시공 시기가 잡히면 연락드릴께요.
연락처를 비밀글로 남겨 주시어요.
G 강경훈 2020.04.10 00:23
비밀글입니다.
M 관리자 2020.04.10 10:49
환기장치 설치가 이번 달 말쯤 예정되어 있습니다.
몇일 전에 미리 연락드릴 수 있게 조치해 놓겠습니다.
G 빌레 2020.05.04 15:31
하원에 환기장치 설치시기가 지나진 않았나요? 아직 연락이 없어서 그냥 찾아가도 될런지 모르겠네요~건축주분이  유투브에 인터뷰하신 건축주분들이신가요?
M 관리자 2020.05.05 14:04
네 맞아요.
일단 열교환기는 8일에 설치하기로 했는데요.
죄송합니다만, 현장에 인테리어 공사가 지연이 되서, 방문하실 수는 없을 것 같습니다. ㅠㅠ
공사가 끝난 이후라도 방문이 가능하게 되면, 연락을 드리겠습니다.
현장 사정으로 약속을 지키지 못하게 되어 죄송합니다.