설계/시공관련 질문

환기장치 문의

1 도고다이 5 727 2023.01.02 16:11

안녕하세요..

인천 강화도에 풀빌라 펜션 건축 예정인 예비 건축주 입니다

현재 건축 설계 중 입니다.

 

환기장치 관련 질문입니다.

 

1.4계절 온수 풀빌라 펜션(수영장 실내위치) 계획 중이다 보니  아무래도 실내 습기 문제가 걱정 입니다.

    온수 수영장과 내부 주거공간에 칸막이를 설치하지 않고 오픈 공간(디자인중점)으로 계획중입니다

    환기장치로 실내 습기 제어가 가능 할까요?

 

2.만약 가능하다면 패시브협회 에서도 환기장치 설계 ,견적 ,시공이 가능 한가요?

 

3.환기장치 작동관련 홈페이지 자료실에 나와있는 내용은 24시간 가동이 아니라 창으로 환기하고 야간     및    필요시에만 가동으로 되어 있는데 맞는 건가요?

 

몇가자 문의사항 올립니다.

 

회원분 모두 새해 복 많이 받으세요.. 

 

 

Comments

9 신범석 2023.01.02 16:37
제가 알기로, 환기장치에서 제습이 가능한 제품은
자재정보 > 환기 > 휴마스터 제품 뿐으로 알고 있습니다.

해당 협회회원사에 문의하시면, 친절하게 대응해주실 거예요.

2. 견적 및 설계, 시공은 해당업체가 진행해요..

3. 환기장치는 24시간 가동하는 개념입니다. 그래서, 환기장치에 온오프 버튼이 없습니다.
1 도고다이 2023.01.03 09:50
네..답변 감사합니다
10 잡자재 2023.01.03 10:34
온수풀과 주거공간이 분리되지 않으면 습기를 제어할 수 없습니다. 불가능한 것은 아니지만 불가능한 금액이 들어갑니다. 할 수 있는 최선은 온수 수영장을 분리시키고 온수 수영장 측은 현열교환기를 설치하면서 음압을 걸어 겨울철 외부의 공기를 건조한 상태 그대로 유입하고 나머지 공간은 전열교환기를 설치하면서 양압을 걸어주는 방법입니다.
M 관리자 2023.01.03 12:46
모든분들 감사합니다.
분리하는게 최선 맞습니다.
폴딩도어라도 사용하셔서 분리하는게 맞습니다.

이때 천장 속으로도 습기가 다량으로 움직일 수 있으므로
그걸 감안 하셔서 구획을 해주시는게 좋습니다.
1 도고다이 2023.01.03 13:23
신범석,잡자재,관리자님
답변주셔서 감사 합니다
참고해서 설계에 반영 하겠습니다