안녕하세요.
지금 현재 시공하고 있는 건물이 하나 있는데, 지상4층 짜리 건물입니다.
1층은 외벽이 유리 커튼월, 2~4층은 GFRC 마감입니다.
1층에 커피숍이 들어가는데, 건축주께서 외부 전경이 좋으니
시각적으로 개방감이 최대한 들도록 1층 바닥에서 천장고까지
유리로 해 달라고 하십니다.
유리의 높이는 6.3미터는 되야 할 것 같은데,
어느 유리회사에 물어보면 가능하다고 하고
어느 유리회사에서는 어렵다고 합니다.
고수님들의 자문 부탁드립니다.
유리 규격은 thk29 로이복층유리, 양면 반강화 입니다.
감사합니다.
가격이 올라가기는 하나 가능한 높이입니다. 다만 유리회사마다 보유한 설비의 한계 때문에 가능한 회사가 있고, 그렇지 않은 회사가 있을 뿐입니다.
그리고 당연히 그러하시겠지만, 그 정도 높이는 커튼월 구조계산을 하셔야 합니다. 구조계산은 프레임 공급사가 하는 것이 시장의 보통 상황입니다만, 규모가 작아서 해주지 않는다고 한다면, 전문회사에게 소정의 수수료를 주고 맡기면 되는데, 전문회사를 담당건축사가 잘 모르면 쪽지 주시어요. 전문회사를 소개해 드릴게요.
도움이 필요하면 다시 연락드리겠습니다.^^