설계/시공관련 질문

전열교환기 급기와 배기 배치 및 시공관련

G 좋은집짓자 6 1,569 03.27 01:02

31평 주택 전열교환기 설치에 앞서 

주의사항이 어떤게 있는지 궁금합니다.

 

사진은 급기와 배기의 대략적인 배치를 해봣습니다. 

경동나비엔 tac561 20s 모델로 계획중이며,

31평 기준 맞는지는 모르겟으나 업체에서 선택해주셧습니다. 

 


 

거실 

패티오 방향  급기 2개

복도 방향 배기 2개

 

주방

 인덕션 앞 급기 1개

 반대편 배기 1개

 

방 1,2,3

머리맡 배기 각 1개씩

반대편 급기 각 1개씩 

 

급기 6

배기 6

적절한 배치일까요? 

 

외부 배기와 급기의 간격은 1600mm 정도인데 너무

간격이 좁은지 이상적인 간격은 얼마정도인지 궁금합니다. 

 

기계실에 콘센트 배치

Utp선 각 방마다 월패드위치에서 기계실배치 

 

또다른 주의사항이 있을까요? 



 

Comments

G 좋은집짓자 03.27 01:06
업체에 맡기려 햇으나 예산문제로
셀프시공하려합니다.

셀프시공시 유의사항 알려주시면 감사하겟습니다
10 잡자재 03.27 17:16
안녕하세요.
수평상 권장 이격거리는 최소 3M 이상입니다. 코너를 두고 급기와 배기가 다른면에 설치된다면 거리와 무관하게 설치가 가능합니다.

면적이 30평 정도이니 법적환기량인 0.5회 기준으로는 약 130CMH이나 거주인원에 따라 각방에 적정풍량을 계산하면 저희 경험상 150~180CMH정도 필요합니다.
기기에 설치된 팬의 50~70% 구간이 가장 효율이 높은 구간임으로 250 혹은 300CMH급의 기기설치를 권장드립니다. 기기 가격에 큰 차이가 나지 않는다면 300CMH 용량의 기기를 설치하는 것이 열교환효율이 더 좋아집니다.

각방에 급기와 배기를 설치하는 것보다 침실과 거실 서재 등에는 SA(급기)를 설치하고 화장실 앞, 주방, 다용도실, 현관, 다용도실에는 RA(회기)를 설치하는게 훨씬 효율적입니다.

기기표면의 결로 및 배관 표면의 결로를 방지하기 위해서는 보일러실에 환기장치를 설치하는게 가장 좋습니다만 남부와 제주지역이시라면 결로의 가능성이 없음으로 편하신 곳에 설치하면 됩니다.

설치시의 주의점은 아래와 같습니다.
OA,EA배관은 보온배관을 사용할 것.
SA와 RA배관 시공시 분배기 이후 65mm배관의 길이를 15M 이하로 계획할 것.
SA 디퓨져의 경우 침대 머리맡을 피해서 설치할 것.
관통부위 배관에 단열 및 기밀 시공에 주의할 것.

이와 별개로 손님방의 붙박이장이 외벽에 접하여 있어 붙박이장 뒷쪽 결로와 곰팡이가 우려됩니다.
붙박이장의 위치 변경이 필요해보입니다.
감사합니다.
10 잡자재 03.27 18:12
추가로 OA는 에어컨 북쪽 벽체에 설치가 유리하며 실외기와도 이격시켜야 합니다.
M 관리자 03.28 14:28
추가로...

급기는 방에만, 배기는 복도와 주방 쪽에서만 하시도록 권장하고 있습니다.
그게 배관의 양도 절반으로 줄고, 공기의 순환 면에서도 합리적입니다.
1 라온이 04.07 17:55
분홍색 급기. 파란색 배기입니다.
M 관리자 04.09 02:15
위에 말씀 드린 취지는...

안방, 손님방, 방1, 방2, 그리고 거실의 창문 쪽에만 급기를 두고, 복도의 주방 쪽에는 배기만 두는 방식을 의미했습니다.