신축아파트이고, 기존에 설치되어있던 전열교환기를 탈거하고
새로운 전열교환기를 설치하였습니다.
전열교환기만 교체하고 배관과 디퓨져는 기존의 것을 사용하였습니다.
이런 경우는 TAB를 하는것이 의미가 없을까요?
그리고 전열교환기 설치후에는 또 무엇을 해보아야 하는지 조언 부탁드립니다.
대부분의 경우 원하는 결과치가 안나오지는 않습니다만 그래도 TAB를 하는 것이 좋습니다.
예를들어 거실의 급기양을 줄여 침실 필요환기량을 확보한다던가 혹은 침실의 배기를 줄이고 복도측의 배기를 늘리는 식으로 사용자의 거주환경에 최대한 맞출 수 있습니다.